Carte de limitation de puissance

Répondre
sprn72
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm

Carte de limitation de puissance

Message par sprn72 »

Bonjour a tous,
Il y a 1 an de cela,je trouvais que mon plancher chauffant avait beaucoup d'inertie pour monter en température.Un ouvrier de chez Sofath est passé et m'a débranché ma carte de limitation de puissance.Ca chauffe mieux mais j'avais l'impression que la PAC tournait en "sur-régime".
UN AN apres je viens de recevoir ma facture EDf qui a augmentée de plus de 150€.Pensez-vous qu"il y a cause a effet?N'est-ce pas judiciable pour la PAC(RZQ125 Daikin+Ajtech)
Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Bonsoir,

voila une réponse des plus clair...

Faut que je recherche cette note AJTECH...

:wink:

Image
sprn72
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm

Message par sprn72 »

Bon,c'est clair et net.Merci pour la reponse.Je vais rebrancher la carte et appeler un vrai specialiste cette fois pour l'entretien!Vous faites appelle a qui pour votre entretien annuel:un frigoriste ou une boite de soi disant spécialisée dans les pompes a chaleur?
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

Fab77100 a écrit :
voila une réponse des plus clair...

Faut que je recherche cette note AJTECH...

:wink:
Bonjour,

effectivement je serai très intéressé si tu pouvais la retrouver et en faire un document téléchargeable et imprimable ( pdf ou autre ) que je pourrai mettre sous le nez de mon installateur qui tient absolument à débrancher cette carte chez moi ....
Déjà qu'avec la carte je trouve en ce moment la conso assez conséquente alors si je l'enlève ..
Par contre qu'est ce que ça veut dire le passage sur le temps de préchauffage du compresseur ( 8 heures ) en cas d'arrêt prolongé ?? :shock:
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Bonjour

Concernant la carte de limitation de puissance, j'ai un avis différent de la préconisation de AJTECH, cette carte est de leur "fabrication" et n'a rien à voir avec DAIKIN, c'est une adaptation particulière pour faire fonctionner les groupes RZQ selon les études faites par AJTECH, en théorie cette carte permet d'adapter la puissance du groupe en fonction de la température extérieure.

Pour moi, cette carte n'a pas beaucoup d'intérêt sur une installation correctement dimensionnée, cette carte "doit" permettre la prévention des courts cycles, qui n'apparaissent jamais sur un groupe Inverter régulé par une sonde d'ambiance.

Après analyse , j'ai même découvert que cette carte apportait des oscillations de fonctionnement sur mon installation, ci-dessous les graphiques établis en conséquence :

Image

Sur ces graphiques on constate que sans carte de limitation la PAC est beaucoup plus libre dans son fonctionnement qui devient régulier.

Concernant la consommation électrique, je vois mal pourquoi un fonctionnement régulier serait plus coûteux en énergie qu'un fonctionnement en oscillation permanente.

Pour voir comment fonctionne une PAC, il est nécessaire de visualiser clairement son fonctionnement avant de rajouter ou d'extraire quoi que ce soit, sinon on y va en aveugle.

Sur l'entretien annuel, je ne vois rien qui mérite l'attention d'un spécialiste sauf nettoyer l'évaporateur des débris qu'il aurait pu accumuler, c'est coûteux pour passer un aspirateur et un coup d'éponge.

Le réchauffage du compresseur m'apparait un peu exagéré, compter 8 h pour réchauffer environ 1 l d'huile dans le carter du compresseur à 75°C me semble excessif.

Personnellement, ma PAC fonctionne uniquement durant les périodes de chauffe, d'Octobre à début Avril, quand je la mets en route en Octobre, je la mets sous tension par le disjoncteur prévu et je la laisse démarrer quand elle le souhaite, après 6 années de chauffe, aucun incident n'est apparu.

Il est évident que si on coupe son alimentation tous les jours pour la remettre à chaque fois sous tension, il y a un grand risque d'absence de lubrification.
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

Il semblerait que ce soit un document Daikin pourtant qui recommande de suivre les conseils d'ajtech ....

Enfin toujours est-il que dans mon cas j'ai essayé plusieurs fois avec et sans la carte pendant une semaine dans chaque cas,( à température extérieure et consigne égales) et bien j'ai une consommation électrique supérieure de 10 à 15% sans la carte.
La machine a l'air de tourner beaucoup plus fort ( là par contre c'est peut-être une impression car je n'ai pas de télémesure ).

Concernant le préchauffage, ça voudrait dire qu'il faut mettre la pac sous tension et attendre 8 heures avant d'appuyer sur le bouton de la commande daikin (lumière rouge ).. :shock: :shock: je ne fais jamais ça ... je fais comme toi ... au début de la saison je la remets sous tension et je la laisse faire ...
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

comax38 a écrit : Enfin toujours est-il que dans mon cas j'ai essayé plusieurs fois avec et sans la carte pendant une semaine dans chaque cas,( à température extérieure et consigne égales) et bien j'ai une consommation électrique supérieure de 10 à 15% sans la carte.
La machine a l'air de tourner beaucoup plus fort ( là par contre c'est peut-être une impression car je n'ai pas de télémesure ).
Sans mesure précise on ne peut rien en dire, sauf que dans ce cas, si la machine absorbe 10 à 15% de plus en électricité, cela devrait pouvoir se voir à la sortie, c'est à dire en production thermique :?: :?:

On peut très bien comprendre le sens de la note DAIKIN concernant les machines hybrides associées à des groupes hydrauliques AJTECH, cela veut dire que DAIKIN se défausse de toutes responsabilités si on ne respecte pas les préconisations AJTECH.

C'est une technique fiable pour ne pas rembourser la casse de compresseur le cas échéant, pas de carte de limitation = pas de garantie compresseur, il n'y a pas de petit profit.
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

Effectivement, je te l'accorde c'est certainement plus empirique comme méthode, mais j'ai fait ce constat 3 fois à des périodes différentes.

Ma procédure est la suivante, je cale la consigne sur 20 et je n'y touche plus, je prends la mesure des compteurs HP et HC puis au bout de 5 jours je relève à nouveau pour voir la conso ( le compteur est dédié à la pac ) et je refais ça sans la carte encore pendant 5 jours.
Bien sur à température extérieure égale pendant les périodes de relevés.
Et bien les 3 fois la conso était supérieure de 10 à 15% pour un confort de chauffe équivalent.

Bon c'est clair qu'avec un relevé automatique ça serait plus parlant ( mais c'est un autre pb, car même avec tes explications sur un autre post je n'ai pas encore tout à fait saisi l'installation nécessaire à ce télérelevé :oops: :oops: )
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »