Si tu es à une altitude < 200M la température de base est de -5°C.jpb34 a écrit :
Villa en monomur de 30 cm R=2.20 ; hauteur 70m2 à 2m40, 100m2 à 3m30 de moyenne (rampants) ; Mousse PU projeté au sol : 10 cm au Rdc, 5 à l'étage toiture : panneaux polystyrène sans chevrons de 22 cm je crois (de mémoire cela correspondait à 30% de plus que la RT2005).
Pour le G, aucune idée. J'ai eu différents devis mais les études étaient du style : pour tant de surface il vous faut tant de watt !!! rien de sérieux, mais tous tombaient sur du matos dans la même fourchette de puissance, donc je n'ai pas eu de doutes sur ce point.
70m2 à 2.4m de hauteur + 100m2 à 3.30m cela donne un volume de 498m3
Le PC à une bonne isolation.
Les murs...........peut mieux faire.
La toiture.........correct sans plus:
Avec une telle isolation (il faudrait calculer de façon plus précise avec des données plus complètes) tu dois avoir un G nettement < à 1 plutôt autour de 0.8.
Ce qui donne pour une T°C intérieure de 20°C des déperditions de l'ordre de 9.9-10Kw
La PAC donne autour de 11.6 kW à -5°C régime 30/35°C+ 6 Kw de résistance. (quand on aime on ne compte pas )
Tu es dimensionné à 115% environ donc très loin des 250%
Il est préconisé un dimensionnement entre 80 % et jusqu'à 120% avec les appoints.
Montpellier n'étant pas le pôle Nord donc très peu de journées en dessous la T°C de base, un dimensionnent à 80-90% + éventuellement une résistance d'appoint de 3 Kw était largement suffisant.
Tu es surdimensionné, mais pas de façon catastrophique.
Je n'ai jamais fait, mais je pense qu'un rinçage à l'eau ne sera pas suffisamment efficace.jpb34 a écrit : OK pour votre discussion sur le pincement. Juste une question : j'ai des vannes qui isolent le PC de l'échangeur et d'autres qui peuvent me permettre de faire circuler de l'eau sur les plaques : est-ce utile de faire un "rinçage" à l'eau ou faut-il un produit ad-hoc ?