PAC- RZQ125 - FLUIDE CHAUD/EAU FROIDE !!

Répondre
3ctop@orange.fr
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. nov. 17, 2012 11:40 am

PAC- RZQ125 - FLUIDE CHAUD/EAU FROIDE !!

Message par 3ctop@orange.fr »

Bonjour, je rencontre depuis 2 jours une baisse de ma temperature ambiante, après controle je m'apercois que le groupe exterieur semble tourner normalement le fluide est normalement chaud a l'entrée du module hydraulique et tiede en sortie, mais l'eau est a peine a 20°.

Merci a tous de me faire part de vos connaissance.
3ctop@orange.fr
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : sam. nov. 17, 2012 11:40 am

Bruit de claquement compresseur RZQ125

Message par 3ctop@orange.fr »

Ma panne a evoluée, ce midi bruit anormal "claquement sourd et rapide" au niveau du compresseur !? :(
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Difficile de se faire une idée avec des indications peu précises, la température gaz à l'entrée d l'échangeur doit être d'au moins 60°C, si l'eau sort à 20°C, c'est que l'échange est faible, donc peu d'énergie à l'entrée, vu l'indication d'un bruit anormal du compresseur, il y a probablement un défaut compresseur. :cry: :cry:
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »