Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3

Posté : jeu. avr. 30, 2015 8:50 am
par flolou
Bonjour amis forumiens,

Je viens faire vous pour avoir des infos pratiques sur ce type de matériel.
Je voulais savoir si des gens possède ce modèle de PAC. C est une GEOTWIN 3 d une puissance de 8 KW avec une résistance électrique de 6KW.
La résistance électrique me pose des problème, mais je ne sais pas si je peu la desactiver.

Merci pour vos réponses.

Cordialement.

Flo

Re: Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3

Posté : jeu. avr. 30, 2015 8:54 am
par galvain
Bonjour

Si il y a une résistance élec. il faut qu'elle soit branché
Elle est utilisée pour pouvoir diminuer la surface du capteur extérieur (moins d'investissement)

Mais ici 8kW de pac pour 6kw d'élec oO

On dirait juste un gros radiateur électrique ^^

Re: Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3

Posté : jeu. avr. 30, 2015 9:01 am
par flolou
Merci pour ta réponse rapide.

C est exactement cela que je me disait. Donc vraiment pas top, si j ai bien compris.
L installateur me dit que l on ne peut pas installer la puissance au dessus (10KW), par rapport au dimensionnement du captage déjà en place.
Je ne vois pas l intérêt d utiliser une pompe a chaleur si le COP est de 1.

Cordialement.

Flo

Re: Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3

Posté : jeu. avr. 30, 2015 9:09 am
par galvain
Je suis connecté ca tombe bien ^^

Il faut que tu connaisse la taille de ton capteur. C'est lui va définir la puissance de la pac que tu peux installer

Si ton capteur est trop petit, tu as 2 choix :
- Soit tu rajoute un capteur supplémentaire
- Soit tu doit avoir un appoint élec, fuel, gaz ....

Mais n'installe pas de pac trop puissante pour ton terrain :p

Re: Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3

Posté : jeu. avr. 30, 2015 9:24 am
par flolou
Ok, je te remercie.

Le problème, je n arrive pas savoir le nombre de capteur, car ce n est pas une maison neuve et l ancien propriétaire ne le sera pas.
En ce qui concerne l appoint, j ai un poêle a granules de 8KW.
Je vais essaye de me renseigner pour savoir le nombre de capteur que je possédè dans mon jardin, car c est un captage horizontal. Après renseignement, j ai trouve la réponse.
La marque de l ancienne PAC etait une solterme de type ERIX101. Il y a 7 tranchées de 25 mètres pour 14 capteurs (2 séries de 7 boucles) sur deux niveaux (0.6m et 1.2m).

Merci d avance.

Cordialement.

Re: Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3

Posté : dim. mai 03, 2015 10:22 am
par Popeye68
Bonjour,

Merci pour les quelques infos, mais il faudrait préciser :

- Dans quelle régions es-tu, quelle température de base ?
- Déperdition de ta maison ?
- Pour le nombre de boucles (14) OK, mais de quelle dimension (diamètre interne des tubes) ? La longueur devrait logiquement être de 50m.
- Espacement entre les tranchées et entre les tubes d'une même tranchées ?
- Disposition des boucles dans les tranchées (horizontale, verticale ou oblique) ?
- Diamètre des conduites alimentant les collecteurs du capteur ?
- Nature du terrain ?

Avec ces éléments, il sera possible de calculer la puissance soutirée à ton capteur en W/ml de tube ou en W/m² et voir si ton installation pourra fonctionner dans de bonnes conditions .

D'autre part :

-As-tu les caractéristiques de l'ancienne PAC et notamment la puissance soutirée à ton capteur ? Il serait alors assez facile de se faire une idée si la nouvelle PAC est compatible ou pas.
- Pourquoi un changement de PAC ?
- Si tu as un poêle de 8kW, ça te laisse une belle marge de manœuvre (je suppose que l’ancienne PAC couvrait les déperditions de la maison).

A te lire,