Sauf que aujourd'hui si j'essaie de relancer la PàC qui ne fonctionne plus depuis plus d'une semaine (non alimentée), après l'initialisation et quelques petits bruits discrets sur le module extérieur, l'erreur H3 réapparait. Donc je suppose que le compresseur n'a pas le temps de chauffer.Dadoo : A priori, à cause d'un échauffement du compresseur qui fonctionne trop longtemps , soit à cause de la température extérieure, soit à un redémarrage après absence : charge trop importante = mise en sécurité
Quant à la charge trop importante, tu fais référence au gaz (?), si oui, la révision a été faite cette année. J'avais signalé l'unique panne au chauffagiste mais il ne s'était pas trop mouillé puisque la PàC refonctionnait.
J'ai relié les 2 fils, pas d'erreur sur la télécommande après 2 mn sous tension alors que H3 apparaissait juste après la phase d’initialisation.
Par précaution, j'ai assez vite éteint l'ensemble donc les ventilos n'ont pas eu le temps de tourner. Puis-je la laisser allumer le temps de déclencher les ventilos?
Est-ce que tu crois qu'il est raisonnable de supposer que le problème vient du pressostat. Je dirais oui mais vu le coût de l'ensemble, j'aimerais avoir ton avis.
Merci