Bonjour,
J’ai une pac ajtech/daikin RZQ125BV + MOD125 en panne depuis une semaine.
J’ai d’abord eu un code unit 0 u0. J’ai fait passer un réparateur qui a vérifié la charge en gaz et les fuites sans succès. Il a remarqué que la pac ne montait pas en pression (les ventilateurs tournent au ralenti et n’accélèrent pas) et me propose juste le changement total de l’installation !
Depuis hier j’ai un code L5 qui est apparu.
Sauriez vous m’aider à diagnostiquer la panne ?
Merci
Panne code erreur L5
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: Panne code erreur L5
Bonjour
j’espère que vous êtes dépanné depuis car , sans chauffage, cette période serait un peu galère !
voici, à toutt hasard, le tableau des codes « Erreur » de Daikin...
j’espère que vous êtes dépanné depuis car , sans chauffage, cette période serait un peu galère !
voici, à toutt hasard, le tableau des codes « Erreur » de Daikin...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX