Bien reçu, SI ce circulateur assure correctement un débit de 2,5 m3/h avec un delta T°C E/S de 4 °C , cela nous donne une puissance thermique produite de : P = M x delta x 1.153 = environ 11 kW, cela me laisse supposer un sous dimensionnement par rapport au volume à chauffer. Y a t'il eu une étude thermique de réalisée avant le choix de la PACPascal a écrit :C'est un Salmson, Photo de la bête .
Pour mieux comprendre ton problème, j'ai été revisiter tes précédents post, je constate que tu as eu de nombreuses défaillances déjà, avec un changement de compresseur ? Je suis consterné de voir comment les installateurs/dépanneurs ont appréhender tes problèmes.
A première vue, je vois 2 facteurs qui concourent aux déficiences constatées :
- sous dimensionnement apparent
- montage hors normes
et subsidiairement, absence de protection de cette PAC.