bonjour,depuis quelques jours,j'ai le défaut 724 qui s'affiche,plusieurs rectif pourtant mais ça revient,quelqu'un a t il eu même soucis,?

c une pac alpha innotec 120 a/s

Posté : lun. janv. 18, 2010 12:04 pm
par dbercy
salut,

le spécialiste alpha c'est babar et en plus un compatriote (breton). dés quil passe par là il ne manquera pas de te répondre! :wink:

Posté : mar. janv. 19, 2010 1:29 pm
par babar
Salut

Le défaut 724 est du à un écart de température trop important entre le départ / retour eau de chauffage (<15°k) pendant les dégivrages. Voir pour augmenter la vitesse de ton circulateur ou vérifier l'emplacement des sondes de température.
Peut être un problème de schéma hydraulique mais ca m'étonnerait si il y a eu une mise en service par une station technique car si le schéma ne colle pas à 100 % à la préco alpha, la mise en route et refusé.