Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : dim. janv. 25, 2015 12:04 pm
par Uburoy
Bon, j'ai tout faux avec mes modifications intempestives, chute de 1° de la température intérieure en 24H sans que je sache d'où cela vient bien sûr ...

En conséquence retour à une modification plus raisonnable et maitrisée:
- retour de la translation à -4°
- retour à la circulation d'eau en mode pression variable
- modification de la pente à 0,48 (0.50 jusqu'à hier)

En voulant aller trop vite .... :twisted:

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : mar. janv. 27, 2015 1:08 am
par Uburoy
Stabilisation complète de la température ambiante (22.4°) avec les réglages suivants :
- pente : 0.48
- translation : -4°

J'ai remis la valeur par défaut (50%) pour l'influence de la sonde d'ambiance réglée sur 22° ... et aussitôt la consigne de température de départ a baissé de 1.5° environ ... suivi par une chute de la température d'ambiance intérieure ... j’attends la stabilisation ...

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : jeu. janv. 29, 2015 9:24 pm
par Uburoy
Bon, j'étais très content de mon réglage sur :
- pente = 0.48
- translation = -4

mais voilà le temps a changé avec beaucoup d'humidité et une température extérieure qui est montée jusqu'à 8° ... et patatras! le température intérieure a eu tendance à baisser de pratiquement 0.5° à 0.7°.

Je tente de maitriser mon impulsivité qui me conseille (en regardant les courbes d'eau) de baisser fortement la pente (0.3 au lieu de 0.48) et d'augmenter la translation (-2° au lieu de -4°) ^^

Patience et progressivité :lol: les réglages vont s'étaler sur toute la saison j'en ai bien peur !

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : dim. févr. 01, 2015 12:44 pm
par Uburoy
Un nouveau retour :

Suite constat :
- froid par température entre 5° et 9°
- chaud par température autour de 0°

le 31 janvier 12H00 : changement réglages
- pente : 0.34
- translation : -1.5°
avec une température intérieure descendue à 22.5° (ouverture fenêtres), pas d’influence de la sonde et résistance électrique bloquée jusqu'à -5°

le 31 janvier 18H00 :
- température intérieure : 23° avec extérieure entre 4° et 7°

le 01er février 08H00 :
- température intérieure : 23.3° avec extérieure entre 1° et 3°
ouverture fenêtres ... jusqu'à 22.5° ( :shock: )

le 01 février 12H00
- température intérieure : 23° avec temp. extérieure 3°

La modulation compresseur tourne en moyenne à 60° (pointe à 90%) alors que cette dernière était plutôt autour de 20% à 30% ces derniers jours.

Les nuits de cette semaine sont annoncées froides (temp. négatives jusqu'à -4° prévu mardi) ... à suivre

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : jeu. févr. 05, 2015 10:39 pm
par Uburoy
Depuis 3 jours parfaite stabilité des températures intérieures entre 22.5° et 22.8° :
- la température extérieure varie entre -3° et +3°
- la température de consigne de départ de l'eau de la PAC vers le PC oscille entre 26.7° et 27.3°
- la consommation électrique pour chauffage + eau chaude est en moyenne de 26.5 kWh par 24H
- la modulation inverter est entre 40% et 80%
...sans influence de la sonde intérieure, ni aucun apport d'appoint via résistance électrique.

Pente : 0.32
Translation : - 2°

... je suis rassuré sur mon interrogation de départ concernant un sous dimensionnement de la PAC ... le réglage reste toujours à affiner lorsqu'il fera plus chaud ou plus froid ... et à vérifier, avec les prochaines factures EDF l'impact des réglages ^^

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : lun. févr. 16, 2015 7:30 pm
par Uburoy
Un petit bilan que je considère comme final (pente = 0.30, translation = -2.5°) avec le récapitulatif des consommations constatées :

- 27/28 kWh par tranche de 24H pour une température entre -3° et +1°
- 20/21 kWh par tranche de 24H pour une température entre +3° et +11°
- 15/16 kWh par tranche de 24H pour une température entre +3° et +11° sans chauffage de l'eau chaude sanitaire
avec une température intérieure stabilisée juste au dessus de 22° sur la plage -4° à +13°

A partir de ce soir sonde d'ambiance réglée pour prise en compte à 50%, résistance d'appoint autorisée à partir de -3° (je ne pense pas qu'elle se déclenche effectivement avant -5°), eau chaude en fonctionnement en heures creuses seulement ...

Merci à tous, en particulier à popeye89 pour sa patience et sans qui je n'étais pas prêt d'avoir un compteur opérationnel ... et à Gexman pour son oeil de lynx
... j'ai surtout appris beaucoup de chose sur le fonctionnement des PAC et des planchers chauffants.

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : lun. févr. 16, 2015 7:58 pm
par Gexman
;) . Content que tu ais réussie a régler ta PAC . En plus tu as partagé tes réglages , c est sympa . Moi j aimerais avoir plus de doc pour mieux paramétrer la mienne , mais pas facile d en trouver .... :-(

Re: Réglages loi d'eau : PAC + PC BT

Posté : lun. févr. 16, 2015 9:00 pm
par Popeye68
Salut Gilles,

Bien content d'avoir pu te donner un coup de main.
Si seulement cet esprit d'entraide était plus présent dans la vie courante et pas seulement sur le forums :!: