LG THERMAV réglages?
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
LG THERMAV réglages?
bonjour ,je suis nouveau sur le forum je viens d installer une pac air eau lg therma v 12kw avec 115 m2 de pc je voudrai savoir comment la regler loi deau , d air ....ect
merci de votre aide
merci de votre aide
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour et bienvenuemanuel.lgthermav a écrit :bonjour ,je suis nouveau sur le forum je viens d installer une pac air eau lg therma v 12kw avec 115 m2 de pc je voudrai savoir comment la regler loi deau , d air ....ect
merci de votre aide
J'ai ouvert un nouveau message pour éviter de surcharger celui sur les courts cycles, sujet qui n'est pas lié!
oublie très vite la loi d'air qui ne fonctionne pas sur cette pac, passes en loi d'eau avec éventuellement les valeurs indiquées ci dessous qui correspondent à un plancher chauffant. sert toi du manuel pour rentrer dans les réglages.
CH23 : -20;20
CH25 : 40;25
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjourdbercy a écrit :oublie très vite la loi d'air qui ne fonctionne pas sur cette pac,
Je pense que beaucoup d'entre nous font l'impasse un peu rapide sur la loi d'air qui ne fonctionne correctement que sous certaines conditions, à savoir :
- pouvoir piloter la machine inverter en mode proportionnel avec sonde de mesure d'ambiance.
- avoir un débit d'eau échangeur en correspondance à l'énergie thermique à faire circuler, pas seulement en mettant le circulateur en débit maximum qui en fonction de l'installation hydraulique verra sont débit fortement affecté par les circonvolutions ou le diamètre de la tuyauterie , mais faire une mesure du débit réel, en contrôlant bien que la puissance à transmettre soit bien égale à : P th en kWh = Delta échangeur Tech°C x volume en m3 x 1,163 en conservant bien en mémoire que si le débit d'eau échangeur est trop faible, la machine fera des cours cycles.
Quand je regarde le fonctionnement de la majorité des machines inverter en régulation loi d'eau, j'ai pas l'impression que le résultat soit meilleur vue la valse des compresseurs.
Sur ma propre machine qui fonctionne en régulation loi d'air, on constate qu'elle ne se met en route qu'une seule fois par jour, sauf Vendredi dernier ou j'ai fait un essai de réduction de débit ( pour le forum ), elle s'est mise en court cycle avec une quinzaine de démarrages par heure, on constate qu'ensuite, une fois le débit d'eau rétabli, l'instabilité à disparue.
Un ballon tampon conséquent aurait pu peut être améliorer la situation, mais le problème ne venait pas du volume d'eau mais bien de son débit.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut ummo
sur cette pac LG (celle de picotsec), nous avons testé la loi d'air avec la sonde d'ambiance prévue à cet effet, et l'hystérésis (non réglable) de 3° était un véritable enfer:
fluctuation de 3° : coupure de la pac à 23° et ré-allumage sous les 20° avec une montée en température de la pac bien trop élevée!
un inconfort avéré et c'était sur circuit radiateurs donc je te laisse imaginer le résultat avec l'inertie d'un plancher chauffant!
sur cette pac LG (celle de picotsec), nous avons testé la loi d'air avec la sonde d'ambiance prévue à cet effet, et l'hystérésis (non réglable) de 3° était un véritable enfer:
fluctuation de 3° : coupure de la pac à 23° et ré-allumage sous les 20° avec une montée en température de la pac bien trop élevée!
un inconfort avéré et c'était sur circuit radiateurs donc je te laisse imaginer le résultat avec l'inertie d'un plancher chauffant!
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonsoirdbercy a écrit : sur cette pac LG (celle de picotsec), nous avons testé la loi d'air avec la sonde d'ambiance prévue à cet effet, et l'hystérésis (non réglable) de 3° était un véritable enfer:
Oui, je me rappelle bien les débuts de la machine de Picotsec, je ne connais pas son installation et il est difficile d'en faire l'analyse sans rien voir, une machine fonctionne avec un ensemble de composants et une régulation externe très mal configurée, c'est bien ce que l'on voit sur ce forum. Je ne pense pas que faire fonctionner une machine Inverter en TOR soit la meilleure solution.
Je comprends bien le désarroi d'un propriétaire face à des sociétés de vente qui n'ont quasiment aucune notion technique des machines vendues, ce type d'énergie renouvelable n'ira pas bien loin dans ces conditions, affligeant.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il doit s'agir d'une soupape différentielle, peut être, qui permet de maintenir un débit correct dans la pac, mais avec un plancher chauffant, il ne doit pas en avoir besoin.manuel.lgthermav a écrit :Bonjour a tous je vous remerci , trop complexe pour l instant mais ca va venir.j ai vu sur la notice d installation qu il est conseiller de mettre une vanne de derivation comme si c etait pour schunter le collecteur du plancher chauffant .Jean pense que ca doit etre pour les probleme de debit ?-
un petit problème de réglage sur la thermaV, c'est que la valeur mini du réglage bas (ch25) est de 40°, ce qui est un peu fort pour un départ plancher chauffant.
en fait tu règles la température départ pac pour une température ext douce et une autre température pour une température ext froide et tu obtiens ainsi ta courbe qui va établir l'ensemble des points de température que doit produire la pac.
il faudra surveiller le nombre de cycles par heure de la pac, (démarrages/arrêts) et vérifier si la température à l'interieur du logement est correct dans tous les cas! cela demande un peu de temps.
une petite astuce: si le nb de cycles est trop importants, bascule en mode "éco", cela réduit la puissance de la pac qui va donc travailler à moindre puissance et donc avec des cycles beaucoup plus longs!
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
lg therma v 12 kw 115 m2 sur plancher chauffant sans ballon tampon ni ballon ecs je suis en reglage sur:
temperature sur sorti d eau a 25 (pas de sonde exterieur)
temp dehors 14 deg
temp depart plancher 18
temp retour 16
temp interieur 22
demarage circulateur + compresseur au bout de 1.20 minutes le compresseur s arrete puis le circulateur s arrete au bout de 4.20 minutes .
pendant 1.20 minutes plus rien ne tourne puis le cycle redemare .
ma tuyauterie entre le module hydraulique et le plancher est en per de diametre 20 , je voulais mettre du 25 mais ont ma dis que 20 suffisait.
j ai une sonde exterieur qui traine dans le garage avec une valeur de 1000 ohms a 0 degres il me semble que ca correspond a la sonde exterieur lg .
mon dip 5 est sur off pompe a eau exterieur non installer.
temperature sur sorti d eau a 25 (pas de sonde exterieur)
temp dehors 14 deg
temp depart plancher 18
temp retour 16
temp interieur 22
demarage circulateur + compresseur au bout de 1.20 minutes le compresseur s arrete puis le circulateur s arrete au bout de 4.20 minutes .
pendant 1.20 minutes plus rien ne tourne puis le cycle redemare .
ma tuyauterie entre le module hydraulique et le plancher est en per de diametre 20 , je voulais mettre du 25 mais ont ma dis que 20 suffisait.
j ai une sonde exterieur qui traine dans le garage avec une valeur de 1000 ohms a 0 degres il me semble que ca correspond a la sonde exterieur lg .
mon dip 5 est sur off pompe a eau exterieur non installer.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour
il serait mieux que tu énumères la liste des réglages avec le n° du code car les valeurs que tu donnes me semblent curieuses ou alors la pac était à l'arrêt.
il y a bien une sonde ext (à l’arrière de l'échangeur pac) elle n'est pas en option et est obligatoirement monté sur l'échangeur ext, il faut s'assurer que la pac soit bien réglée avec la loi d'eau et non en température fixe, comme tu le laisses supposer avec une valeur à 25°.
il semble que la pac fasse des cycles courts d'après tes constatations, c'est malheureusement le défaut de cette pac (avant modifs). peux tu préciser le temps de fonctionnement du groupe ext et le temps d'arrêt?
il serait mieux que tu énumères la liste des réglages avec le n° du code car les valeurs que tu donnes me semblent curieuses ou alors la pac était à l'arrêt.
il y a bien une sonde ext (à l’arrière de l'échangeur pac) elle n'est pas en option et est obligatoirement monté sur l'échangeur ext, il faut s'assurer que la pac soit bien réglée avec la loi d'eau et non en température fixe, comme tu le laisses supposer avec une valeur à 25°.
il semble que la pac fasse des cycles courts d'après tes constatations, c'est malheureusement le défaut de cette pac (avant modifs). peux tu préciser le temps de fonctionnement du groupe ext et le temps d'arrêt?
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : dim. avr. 29, 2012 9:57 am
Bonjour,
Je suis possesseur de la même PAC et dans la même configuration, PC de 140m2 , pas de ballon tampon, pas d'ECS.
J'avais le même problême de courts cycles, depuis que j'ai installé la régulation de Tigrou et Hd31 + 1 circulateur, voici le résultat :
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 5&nbjour=1
Les courts cycles ont disparu et la température est régulière.
Il me faut encore ajuster la Loi d'eau afin d'optimiser tout ça, mais je suis déjà content du résultat.
Dommage quand même que l'on soit obligé d'en passer par là pour arriver à ce résultat au prix où coute la PAC , on ne devrait pas avoir ce problème, ou des solutions devraient être données par LG.
Je suis possesseur de la même PAC et dans la même configuration, PC de 140m2 , pas de ballon tampon, pas d'ECS.
J'avais le même problême de courts cycles, depuis que j'ai installé la régulation de Tigrou et Hd31 + 1 circulateur, voici le résultat :
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 5&nbjour=1
Les courts cycles ont disparu et la température est régulière.
Il me faut encore ajuster la Loi d'eau afin d'optimiser tout ça, mais je suis déjà content du résultat.
Dommage quand même que l'on soit obligé d'en passer par là pour arriver à ce résultat au prix où coute la PAC , on ne devrait pas avoir ce problème, ou des solutions devraient être données par LG.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salutncedric a écrit : J'avais le même problême de courts cycles, depuis que j'ai installé la régulation de Tigrou et Hd31 + 1 circulateur, voici le résultat :
Les courts cycles ont disparu et la température est régulière.
Il me faut encore ajuster la Loi d'eau afin d'optimiser tout ça, mais je suis déjà content du résultat.
.
as tu activé le mode "éco" sur ta régulation?
picotsec a vu une très nette différence dans ce mode qui permet de réduire la puissance de la pac et donc d'allonger fortement les cycles!
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
la pac je l ai eu en destockage a tres bon prix , au debut je voulais une daikin mais il fallait compter 5200 euros mini. j ai eu la lg a pratiquement moitié prix .
les seul reglage que j ai fais sont sur la temperature de sorti plage max 40 degrés et de sorti 15 degrés (fonction 14 )
je suis en mode nuit mais j ai pas vu de changement
le compresseur ne tourne que 120 seconde toute les 6 six minutes
je ne suis pas en loi d eau mais en temp sorti d eau
les seul reglage que j ai fais sont sur la temperature de sorti plage max 40 degrés et de sorti 15 degrés (fonction 14 )
je suis en mode nuit mais j ai pas vu de changement
le compresseur ne tourne que 120 seconde toute les 6 six minutes
je ne suis pas en loi d eau mais en temp sorti d eau
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ce réglage en température fixe peut être appliqué avec une régulation externe comme celle de ncedric, dans ce cas la pac fonctionne en tor.manuel.lgthermav a écrit : je ne suis pas en loi d eau mais en temp sorti d eau
mais pour une installation classique, elle ne pourra compenser les pertes caloriques lorsqu'il fera froid, parce que un départ à 25° fixe sera insuffisant!