Optimisation réglage loi d'eau sur PAC LG ThermaV
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Avec une régulation externe, il faut mettre la pac à fond en température fixe et ensuite ajuster la loi d'eau avec la régulation externe. Sinon, la régulation externe ne sert à rien, ce n'était pas la peine de dépenser des sous !
C'est encore Tigrou qui n'a pas bien expliqué le fonctionnement
Comme on ne voit pas les courbes (pas d'internet), contrairement à ncedric, on ne peut pas voir ce genre d'erreur.
Donc, en résumé :
- pac en mode température fixe maximale (genre 55°C), pilotée par entrée thermostat
- tous les réglages (la loi d'eau en fait) se font sur la régulation externe
Ne pas hésiter à rappeler Tigrou si besoin.
C'est encore Tigrou qui n'a pas bien expliqué le fonctionnement
Comme on ne voit pas les courbes (pas d'internet), contrairement à ncedric, on ne peut pas voir ce genre d'erreur.
Donc, en résumé :
- pac en mode température fixe maximale (genre 55°C), pilotée par entrée thermostat
- tous les réglages (la loi d'eau en fait) se font sur la régulation externe
Ne pas hésiter à rappeler Tigrou si besoin.
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Si la pac n'arrive pas à monter en température alors qu'elle est bien commandée en marche, c'est qu'elle ne fournit pas assez de puissance pour monter plus haut. Curieux, vue sa puissance. Ou alors, elle est mal configurée, mais avoir les relevés avec mynetmemo et un compteur edf permettrait de voir les cycles et la puissance absorbée. Sans mesures, difficile de dire.
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
bonjour a tous, voici le lien mynetmemo
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 1&nbjour=1
dites moi ce que vous en pensez .
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 1&nbjour=1
dites moi ce que vous en pensez .
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
itow ne connait que le delta T et la puissance absorbé et cop théoriqueTrès facile à vérifier, d'ailleurs tu dois pouvoir ou tu vas pouvoir vérifier "tes dires"
en exagérant une pac qui a sa puissance restituée divisé par 2 et un débit divisé par 2 aura un delta T bon, itow calculera un cop qui sera conforme au donner constructeur.......
on ne donc pas affirmer que le débit est bon si le cop donner par itow est bon
j'ai effectivement fais des essais avec itow, mais je ne l'ai pas adopter....j'ai eu des bugs sur le pc, des arret de relevé de temp(peut etre un pb avec une sonde d'apres elf), peut aussi des pb connectique avec la cle usb, mon réseau 1-wire passe dans le meme cable que l'adsl donc difficile de régardé rapidement la température en temps réel car internet est ralentit le chargement des pages itow est long et tout ça alors que j'avais des bug automate(régul pac), donc je suis repassé en local sur logtemp avec toute les données stoké sur mon pcau vue de tes apparritions sporadiques sur itow, tu vas l'adopter ITOW.
la puissance restitué par ma pac est inférieur au donné constructeur/eurovent et cela itow ne l'aurai pas "vu"...De plus il me semble que tu as monté sur ton install un débit mètre Donc nous saurons
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
tu fumes quoi exactementCMickael a écrit : en exagérant une pac qui a sa puissance restituée divisé par 2 et un débit divisé par 2 aura un delta T bon, itow calculera un cop qui sera conforme au donner constructeur.......
on ne donc pas affirmer que le débit est bon si le cop donner par itow est bon
Si tu avais obtenu le contraire.................cela devenait inquiétantCMickael a écrit : la puissance restitué par ma pac est inférieur au donné constructeur/eurovent et cela itow ne l'aurai pas "vu"...
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : dim. avr. 29, 2012 9:57 am
Bonjour,
Alors merci pour les personnes qui ont répondu à mon sujet et excusé moi de ne pas être venu avant pour vous remercier ( mais pas eu le temps récemment ).
Pour le graphique de manuel.lgthermav , je pense que ton problème vient d'une coupure de connections internet entre 15h30 et 16h45 donc rien de bien méchant.
Alors merci pour les personnes qui ont répondu à mon sujet et excusé moi de ne pas être venu avant pour vous remercier ( mais pas eu le temps récemment ).
Pour le graphique de manuel.lgthermav , je pense que ton problème vient d'une coupure de connections internet entre 15h30 et 16h45 donc rien de bien méchant.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Le graphique "bizarre" vient bien d'une interruption momentanée de la connexion Internet qui a empêché l'envoi des données, le "trou" étant remplacé par des droites. Mais la machine a continué à être pilotée correctement.
On voit aussi que par 3°C, la machine a encore de la marge, pas de souci de ce côté, c'est plutôt bon signe !
On voit aussi que par 3°C, la machine a encore de la marge, pas de souci de ce côté, c'est plutôt bon signe !
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
si le cop itow correspond à la valeur constructeur (w35/7°) avec un delta T correct (préconisé par le constructeur) 5° pour une tor par ex, dans cette situation, alors oui, on peut en déduire que le débit du circulateur primaire est très proche de celui préconisé par le fabricant!CMickael a écrit :donc pour toi si itow dit que le cop est conforme au cop annoncé le débit est forcément bon et cela sans connaitre la puissance réelle restitué
il y a quelques chose de magique....
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Laisse tomber Pascal il fait semblant de ne pas comprendre.dbercy a écrit :si le cop itow correspond à la valeur constructeur (w35/7°) avec un delta T correct (préconisé par le constructeur) 5° pour une tor par ex, dans cette situation, alors oui, on peut en déduire que le débit du circulateur primaire est très proche de celui préconisé par le fabricant!CMickael a écrit :donc pour toi si itow dit que le cop est conforme au cop annoncé le débit est forcément bon et cela sans connaitre la puissance réelle restitué
il y a quelques chose de magique....
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'ai l'impression que c'est vous qui faite semblant de ne pas comprendre
si je monitore ma pac avec itow, j'indique a itow le cop constructeur qui est de 4,31 pour 7°C-30/35, je fait balayage/étalonnage.
quel valeur de cop itow me donnera pour ces températures? bah proche de 4,31...meme si en réalité ce n'est pas le cas, comment pourrait-il en etre autrement ???????????????????????????????????
si je monitore ma pac avec itow, j'indique a itow le cop constructeur qui est de 4,31 pour 7°C-30/35, je fait balayage/étalonnage.
quel valeur de cop itow me donnera pour ces températures? bah proche de 4,31...meme si en réalité ce n'est pas le cas, comment pourrait-il en etre autrement ???????????????????????????????????
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut
je crois que l'on s'écarte du sujet initial!
la discussion concernant le calcul du cop est ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14688
je crois que l'on s'écarte du sujet initial!
la discussion concernant le calcul du cop est ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14688
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : sam. déc. 08, 2012 9:02 pm