Optimisation réglage loi d'eau sur PAC LG ThermaV
Posté : jeu. nov. 29, 2012 7:11 pm
Bonjour,
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mes differents messages, voilà le topo :
J'ai un plancher chauffant de 140m2 , chauffé par une PAC LG ThermaV 12Kw.
Lorsque j'ai récéptionné l'installation, l'installateur m'a fait voir comment changer la température de sortie d'eau, mais il ne m'a pas parlé du fonctionnement loi d'eau.
J'ai essayer cette régulation mais j'avais toujours des cours cycles environs 16 par heures.
Après mettre renseigné sur le forum, j'ai pris contact avec tigrou et hd31 , qui connaissent bien le problême des LG , et j'ai acheté une de leur fameuse régulation, la PVBOX (ou REGULPAC plutot).
Donc j'ai monté cette régulation avec des sondes onewire et j'ai ajouté un circulateur en série sur le circuit qui tourne en permanence.
A ce jour, je me suis aperçu que :
pour une température ext de 13°C, je fais à peut prés 1 cycle par heure la nuit
pour une température ext de 8°C, je fais à peut prés 2 cycle par heure
Là ou je m’inquiète c'est que les températures vont continué à baisser et je souhaiterais obtenir de l'aide pour régler comme il faut ma loi d'eau afin de maintenir une température stable dans la maison et ne pas augmenter le nombre de cycle.
Au niveau des réglages j'ai :
pente loi d'eau : 0.30
Température ambiance : 20.00
Décalage parallèle : 0.00
Hystérésis : 2.00
Le circulateur de la PAC est en vitesse MAX et le 2nd circulateur je viens de le passer en vitesse moyenne à la place de la vitesse max.
Mon graphique en temps réel : ( rajouter 2 degrés à la température d'ambiance car elle est derrière un enjoliveur de prise de courant et capte mal la température de la pièce)
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 5&nbjour=1
Pensez vous qu'il est possible d'améliorer le fonctionnement ?
Qu'elles réglages me conseillez vous ?
J'aimerais éviter d'investir dans un ballon tampon pour le moment et trouver éventuellement une solution avec l'installation actuelle.
En tout cas je suis déjà ravis du fonctionnement actuel avec la RégulPAC mais je voudrais savoir si on peux optimiser le fonctionnement.
Merci
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mes differents messages, voilà le topo :
J'ai un plancher chauffant de 140m2 , chauffé par une PAC LG ThermaV 12Kw.
Lorsque j'ai récéptionné l'installation, l'installateur m'a fait voir comment changer la température de sortie d'eau, mais il ne m'a pas parlé du fonctionnement loi d'eau.
J'ai essayer cette régulation mais j'avais toujours des cours cycles environs 16 par heures.
Après mettre renseigné sur le forum, j'ai pris contact avec tigrou et hd31 , qui connaissent bien le problême des LG , et j'ai acheté une de leur fameuse régulation, la PVBOX (ou REGULPAC plutot).
Donc j'ai monté cette régulation avec des sondes onewire et j'ai ajouté un circulateur en série sur le circuit qui tourne en permanence.
A ce jour, je me suis aperçu que :
pour une température ext de 13°C, je fais à peut prés 1 cycle par heure la nuit
pour une température ext de 8°C, je fais à peut prés 2 cycle par heure
Là ou je m’inquiète c'est que les températures vont continué à baisser et je souhaiterais obtenir de l'aide pour régler comme il faut ma loi d'eau afin de maintenir une température stable dans la maison et ne pas augmenter le nombre de cycle.
Au niveau des réglages j'ai :
pente loi d'eau : 0.30
Température ambiance : 20.00
Décalage parallèle : 0.00
Hystérésis : 2.00
Le circulateur de la PAC est en vitesse MAX et le 2nd circulateur je viens de le passer en vitesse moyenne à la place de la vitesse max.
Mon graphique en temps réel : ( rajouter 2 degrés à la température d'ambiance car elle est derrière un enjoliveur de prise de courant et capte mal la température de la pièce)
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 5&nbjour=1
Pensez vous qu'il est possible d'améliorer le fonctionnement ?
Qu'elles réglages me conseillez vous ?
J'aimerais éviter d'investir dans un ballon tampon pour le moment et trouver éventuellement une solution avec l'installation actuelle.
En tout cas je suis déjà ravis du fonctionnement actuel avec la RégulPAC mais je voudrais savoir si on peux optimiser le fonctionnement.
Merci