Régulateur ECH 210
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
Re: Régulateur ECH 210
J'ai essayé de 0 à 255, et ça n'ouvre pas les paramètres, il n'y a même pas de marque -set-, et sur l'ancien, quand j'appuie sur les deux boutons, ça montre d'abord -set-, et puis ça va sur PAR-CONF, H1, etc.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Régulateur ECH 210
bonjour la Croatie
pour résumé:
sur Hsa3, peut-être qu'une des 2 touches "up", "down" est défaillante car l'appui combiné des 2 touches fait rentrer obligatoirement dans le menu Setup
essayez ce qui est décrit ci-dessous pour tester "up" et "down"
sinon il y a quelqu'un qui vend un ECH210BDT sur ce site viewtopic.php?f=38&p=162228#p162228
voulez-vous essayer, avec notre aide, de diagnostiquer et peut-être réparer l'ancien "Invensys" ou voulez vous installer le "Hsa3" ?
on continue en français ou anglais ?
PS j'ai trouvé ça qui vous concerne peut-être et qui peut expliquer le fait que vous ne pouvez pas rentrer dans le setup:
pour résumé:
- sur l'ancien "Invensys", que vous dites être hors service puisque vous le remplacez, vous pouvez accéder aux paramètres H... donc vous avez le mot de passe Mais il ne fonctionne pas !
- sur le nouveau "Hsa3", vous n'arrivez pas à rentrer dans "set" et donc n'avez accès à aucun paramètre, ce qui revient à dire qu'il ne fonctionne pas à ce jour
sur Hsa3, peut-être qu'une des 2 touches "up", "down" est défaillante car l'appui combiné des 2 touches fait rentrer obligatoirement dans le menu Setup
essayez ce qui est décrit ci-dessous pour tester "up" et "down"
sinon il y a quelqu'un qui vend un ECH210BDT sur ce site viewtopic.php?f=38&p=162228#p162228
voulez-vous essayer, avec notre aide, de diagnostiquer et peut-être réparer l'ancien "Invensys" ou voulez vous installer le "Hsa3" ?
on continue en français ou anglais ?
PS j'ai trouvé ça qui vous concerne peut-être et qui peut expliquer le fait que vous ne pouvez pas rentrer dans le setup:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
Re: Régulateur ECH 210
udodive17
The requested users to be added do not exist.
The requested users to be added do not exist.
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
Re: Régulateur ECH 210
C'est le deuxième contrôleur, qui doit remplacer mon ancien, mais il était sur une autre pompe, donc les paramètres doivent être modifiés, ce qui est une mission impossible. Il semble que l'usine ou l'ancien propriétaire ait désactivé le pass et le code pour entrer dans le mode de configuration. Maintenant, je ne peux pas apprendre même avec modscan, pas même avec Dial_ECH2XX_ModBus_1.1.3, et modbusreqestpro, je ne le trouve pas. Cordialement
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Régulateur ECH 210
si vous avez ce clavier, faites le test de le brancher au HSA3 et essayez de rentrer dans le mode SET (up et down appuyée en même temps)
si ça marche alors vous pourrez peut-être accéder au PSS et modifier ensuite différents paramètres
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Régulateur ECH 210
bonjour
il n'y a pas d'autres mot de passe
il est normal que certains paramètres soient masqués par Technibel (le T dans ECH....)
MAIS en suivant ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516 avec les documents "dossier de présentation" et "doc 4", vous pourrez modifier le code d'affichage (parameter visibility) de tous les paramètres cachés
un exemple des param ECH210bdt utilisé sur heat pump Technibel
il n'y a pas d'autres mot de passe
il est normal que certains paramètres soient masqués par Technibel (le T dans ECH....)
MAIS en suivant ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516 avec les documents "dossier de présentation" et "doc 4", vous pourrez modifier le code d'affichage (parameter visibility) de tous les paramètres cachés
un exemple des param ECH210bdt utilisé sur heat pump Technibel
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
Re: Régulateur ECH 210
Bonjour je vous remercie
Je ne peux pas me connecter, je ne peux pas entrer dans le contrôleur, y a-t-il un autre programme que je peux utiliser pour entrer dans le contrôleur et changer le mot de passe ? Dans les deux autres, je peux apprendre avec Dial ECH2XX ModBus, mais je ne peut pas modifier les paramètres.
Je ne peux pas me connecter, je ne peux pas entrer dans le contrôleur, y a-t-il un autre programme que je peux utiliser pour entrer dans le contrôleur et changer le mot de passe ? Dans les deux autres, je peux apprendre avec Dial ECH2XX ModBus, mais je ne peut pas modifier les paramètres.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Régulateur ECH 210
bonjour
pour ECH210BDT:
avec mot de passe '199' vous mettez H26=1 / H44=0 / H45=1
puis vous le connectez à un pc avec adaptateur USB/TTL
vous vérifiez que l'adaptateur est bien reconnu par le pc vous utilisez software Modscan32(download link déjà donné)
vous configurez les bons paramètres de com avec le device d'adresse 1(16*H44+H45) et sur le port COM dédiè à USB/TTL
après avoir controllé l'absence de message "device not connected", vous aurez alors accès à la totalité des paramètres sur l'écran du pc (en lecture et écriture)avec les tables disponibles des adresses mémoires
la commande avec modscan32(version évaluation) à utiliser pour écriture (fonction Dec16 ou Hex10) est "User Defined Command String", disponible dans le menu du soft une fois connecté à un dispositif(device), à utiliser avec la bonne syntaxe : remarquez dans l'image la valeur du mot de passe (pss) (ad2096+1)qui n'est pas "199" mais " 42 "que j'ai mise
si vous voulez voir certains paramètres sur l'affichage de ECH... il faut modifier depuis le pc et pour chaque paramètre voulu, le 'parameter visibility' avec les valeurs 770 ou 768 ou 258 ou 3 (valeurs qui permettent différents niveaux d'accès et de visibilité)
une autre manière d'écrire des data:
pour HSA3:
si vous avez la possibilité de m'envoyer le HSA3, je peux regarder ce qu'on peut faire pour rendre visibles tous les paramètres, et vous le réexpédie après
message difficile à comprendre !!..Je ne peux pas me connecter, je ne peux pas entrer dans le contrôleur.... Dans les deux autres, je peux apprendre avec Dial ECH2XX ModBus, mais je ne peut pas modifier les paramètres.
pour ECH210BDT:
avec mot de passe '199' vous mettez H26=1 / H44=0 / H45=1
puis vous le connectez à un pc avec adaptateur USB/TTL
vous vérifiez que l'adaptateur est bien reconnu par le pc vous utilisez software Modscan32(download link déjà donné)
vous configurez les bons paramètres de com avec le device d'adresse 1(16*H44+H45) et sur le port COM dédiè à USB/TTL
après avoir controllé l'absence de message "device not connected", vous aurez alors accès à la totalité des paramètres sur l'écran du pc (en lecture et écriture)avec les tables disponibles des adresses mémoires
la commande avec modscan32(version évaluation) à utiliser pour écriture (fonction Dec16 ou Hex10) est "User Defined Command String", disponible dans le menu du soft une fois connecté à un dispositif(device), à utiliser avec la bonne syntaxe : remarquez dans l'image la valeur du mot de passe (pss) (ad2096+1)qui n'est pas "199" mais " 42 "que j'ai mise
si vous voulez voir certains paramètres sur l'affichage de ECH... il faut modifier depuis le pc et pour chaque paramètre voulu, le 'parameter visibility' avec les valeurs 770 ou 768 ou 258 ou 3 (valeurs qui permettent différents niveaux d'accès et de visibilité)
une autre manière d'écrire des data:
pour HSA3:
si H1 est accessible, ça veut dire qu'il n'y a pas de mot de passe(pss) mais que certains paramètres de configuration sont cachés à cause du " parameter visibility" qui les rend invisibles sur display HSA3 mais doit les rendre visibles depuis un pc connecté si la communication modbus est validée (H26=1 H44=x H45=y) l'adresse du device sera alors16x+y
si vous avez la possibilité de m'envoyer le HSA3, je peux regarder ce qu'on peut faire pour rendre visibles tous les paramètres, et vous le réexpédie après
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Régulateur ECH 210
Hi
or the usb-TTL converter is out of order ; in this case, you could test only the adapter with Hyperterminal ( or Putty or...) it's a loopback verification to test COM only on serial adapter (strap on pins Rx,Tx)
it's not necessary to have the ECH ON ; try to turn OFF (long press on down key)
if "time-out" still displayed, instead of polling multiple data, you could also read only one data
for example H26(0 or1) arround 2076 address or
around 2094 for H44 and H45 or
2096 for H46 (password you know now)
after this, if you can communicate with device, you will have to find the range for address for "visibility parameters" , to display or not the parameters on device display
if all of those requirements are respected, it should communicate without time-out or the usb-TTL converter is out of order ; in this case, you could test only the adapter with Hyperterminal ( or Putty or...) it's a loopback verification to test COM only on serial adapter (strap on pins Rx,Tx)
it's not necessary to have the ECH ON ; try to turn OFF (long press on down key)
if "time-out" still displayed, instead of polling multiple data, you could also read only one data
for example H26(0 or1) arround 2076 address or
around 2094 for H44 and H45 or
2096 for H46 (password you know now)
after this, if you can communicate with device, you will have to find the range for address for "visibility parameters" , to display or not the parameters on device display
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm
Re: Régulateur ECH 210
Bonjour, il semble que mon ModScan 32 ne fonctionne pas, où puis-je télécharger le bon ?
add photos online
Cela m'aiderait-il?
https://www.gastroparts.com/en/part-195909
add photos online
Cela m'aiderait-il?
https://www.gastroparts.com/en/part-195909
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Régulateur ECH 210
could you send a picture of wiring between usb adapter and device ( to see if Rx and Tx are swapped as requested)bubus a écrit : ↑lun. mars 13, 2023 11:59 am Hi
another Modbus Request Software : Modscan32 or 64
available here in demo mode (or with license):https://www.win-tech.com/
a quick demo :https://www.youtube.com/watch?v=STBX1Nc2I0s
nothing on your's picture to tell that modscan is out of order
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : sam. janv. 21, 2023 11:24 pm