Durée fonctionnement du compresseur
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 12:08 pm
Durée fonctionnement du compresseur
Bonjour,
J'ai une wpl 18 installée depuis fin 2006 qui me donne pour l'instant entière satisfaction. Ce matin en consultant le gestionnaire wpmw II, la durée de fonctionnement du compresseur est à 214 heures (évidemment irréaliste) alors que celle de la chaudière fuel est 1500 heures (ce qui semble correct). Quelqu'un aurait-il une explication?
Merci.
J'ai une wpl 18 installée depuis fin 2006 qui me donne pour l'instant entière satisfaction. Ce matin en consultant le gestionnaire wpmw II, la durée de fonctionnement du compresseur est à 214 heures (évidemment irréaliste) alors que celle de la chaudière fuel est 1500 heures (ce qui semble correct). Quelqu'un aurait-il une explication?
Merci.
WPL 18 en relève de chaudière fuel
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je suis depuis aout 2013 à 2668 h
Depuis avril 2008 à 7744h 2038 jours pour 11784 kw soit 5,79kw/j pour 3,8 H/j
Donc il y a un souci avec le module de commande.
As tu un compteur spécifique de conso de ton circuit par tywatt ?
n'as tu pas réinitialisé le module ?
Constates tu le fonctionnement de ta PAC ?
Je suis depuis aout 2013 à 2668 h
Depuis avril 2008 à 7744h 2038 jours pour 11784 kw soit 5,79kw/j pour 3,8 H/j
Donc il y a un souci avec le module de commande.
As tu un compteur spécifique de conso de ton circuit par tywatt ?
n'as tu pas réinitialisé le module ?
Constates tu le fonctionnement de ta PAC ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 12:08 pm
Je n'ai pas de compteur spécifique et la pac fonctionne normalement. Le dernier relevé date de décembre 2009 et indiquait 4430 heures pour le compresseur et 387 heures pour la chaudière, sachant que la pac a été mise en service fin novembre 2006. Ca ne serait pas simplement un tour du compteur du gestionnaire? Je sais , ça parait idiot comme hypothèse mais...
WPL 18 en relève de chaudière fuel
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
BonjourWolura a écrit :Je n'ai pas de compteur spécifique et la pac fonctionne normalement. Le dernier relevé date de décembre 2009 et indiquait 4430 heures pour le compresseur et 387 heures pour la chaudière, sachant que la pac a été mise en service fin novembre 2006. Ca ne serait pas simplement un tour du compteur du gestionnaire? Je sais , ça parait idiot comme hypothèse mais...
je ne pense pas car tu ne devrais pas avoir dépassé 9999 si le compteur avait cette limite que je ne connais pas
Voici ce que dit la doc
53 Temps de
fonctionnement
En appuyant sur la touche PRG, les différents
temps de fonctionnement (en heures) pour
les différents compresseurs, 2ème générateur
de chaleur et la pompe solaire sont affichés.
Les temps de fonctionnement peuvent
uniquement être effacés
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 12:08 pm
4430 heures en 3 ans (2006 à 2009) ça correspond à 10336 heures en 7 ans (2006 à 2013) et le gestionnaire indique 214.....d'où cette idée de tour de compteur. Bon je ne suis pas vraiment convaincu mais comme la pac fonctionne normalement et qu'il n'y a eu aucune intervention depuis son installation je me pose des questions...
WPL 18 en relève de chaudière fuel
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 12:08 pm
Je crois bien que c'est ça. Il y a seulement 4 chiffres consacrés aux différentes infos et donc le compteur peut tourner jusqu'à 9999. D'autre part dans la partie durée de fonctionnement je vois "COMPRESSEUR 1". Le 1 signifie peut être un tour de compteur... à voir
WPL 18 en relève de chaudière fuel
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
C'est bon à savoir cette remise à zéro à cause d'un affichage 4 digit.
Compresseur 1 signifie compresseur n°1.
Certaines machines se composent de deux compresseurs, qui en période de faible contrainte, fonctionnent tour à tour, ou en tandem lors des fortes sollicitations.
Le gestionnaire étant commun à toute une gamme, il affiche compresseur 1 pour le seul et unique compresseur se trouvant dans WPL 18.
Pour illustrer le propos, je viens de retrouver ces 2 photos:
Compresseur 1 signifie compresseur n°1.
Certaines machines se composent de deux compresseurs, qui en période de faible contrainte, fonctionnent tour à tour, ou en tandem lors des fortes sollicitations.
Le gestionnaire étant commun à toute une gamme, il affiche compresseur 1 pour le seul et unique compresseur se trouvant dans WPL 18.
Pour illustrer le propos, je viens de retrouver ces 2 photos:
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Ne pas oublier qu'il y a aussi générateur 2 ou 3 en fait les résistances selon les machines
et merci pour l'info du nombre de chiffre qui n'est indiqué nulle part dans la doc
Ne pas oublier qu'il y a aussi générateur 2 ou 3 en fait les résistances selon les machines
et merci pour l'info du nombre de chiffre qui n'est indiqué nulle part dans la doc
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2