Pb de compresseur Scroll Copeland sur WPL33

Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Pb de compresseur Scroll Copeland sur WPL33

Message par Sentenza »

Voila depuis 1 mois et demi qu'un des 2 compresseurs fait un bruit de tracteur.
Je donne les refs du compresseur et des réglages de loi d'eau et dites moi ce qu'il en est. Sachant que le bruit a commencé sans qu'aucune modification n'ait été faire.
C'est par le suite que j'ai justement baissé les températures consigne. Pour que la PAC tourne moins et pour éviter de bousiller ce compresseur "tracteur".
En Mode Confort qui est à 20°C chez moi:
TEMP EXT 8.6
TEMP REEL ECS 51.3 ????
CONS ECS 38
TEMP RETOUR O 40.0
CONS RETOUR O 39.3
CONS TAMPON 39.3
TEMP DEPART 38.8
CONS DEP ECS 40
CONS DEP CHFGE 55
BIVAL CHFGE 10 (elle etait à 3 , je l ai mis à 10 pour moins solliciter les compresseur en attente de la venue d'un frigoriste)
BIVAL ECS 3
TEMP IWS1 46.2

Merci de m'éclairer sur le sujet même si je sais d'avance que cela ne réduira pas le bruit de ce tracteur de compresseur.
Modifié en dernier par Sentenza le mer. déc. 18, 2013 11:02 am, modifié 1 fois.
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonjour,

Dans toute vos données, 1 point me choque: la température ECS à 51.3 alors que le consigne est à 38.
La PAC ne peut produire plus de 50° ECS en thermodynamique. Pourquoi monte t'elle si haut pour une consigne à 38°? Un problème de sonde ou de régulateur.

La bivalence: c'est la température ext à partir de laquelle on autorise la résistance d'appoint à s'allumer SI la pac en a l'utilité. Si les compresseurs donnent satisfaction, elle ne s'enclenchera pas.

Une consigne départ max ECS à 40 pour produire du 38... pas idéal.
La consigne départ max chauffage à 55 me parait basse au vu des température demandées en retour par 8.6° ext.
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Message par Sentenza »

Concernant l'ECS il y a une résistance additionnelle sur le ballon ECS, et un disjoncteur Legrand sur le tableau électrique qui le commande. J'ai mis le disjoncteur sur ON pour tirer moins sur les compresseurs. Car si en plus la PAC doit chauffer l'ECS j'ai du boucan toute la journée chez moi !!!
Et je ne sais pas régler les températures d'ECS avec la résistance. Il y a bien un variateur sur la résistance BGC mais pas le mode d'emploi qui va avec (en tout cas dans la doc du ballon ECS il n'y a rien), c'est un variateur noir sur le BGC avec des ronds blancs autour . Je suppose du coup que les consommations électriques vont être élevées, mais je pense que je n'ai pas le choix, tant ce problème ne sera pas réglé. Sinon la consigne de chauffage je vais la repasser s'il faut à 58 mais il fait 19-20 à la maison donc ...
Modifié en dernier par Sentenza le mer. déc. 18, 2013 10:02 am, modifié 1 fois.
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Si c'est la résistance qui produit l'ecs la température n'est pas importante. Mais il est certain quel les consommations vont augmenter.
Pour la consigne chauffage, elle sera utile quand il fera plus froid.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Si c'est la résistance qui produit l'ecs la température n'est pas importante. Mais il est certain quel les consommations vont augmenter.
Pour la consigne chauffage, elle sera utile quand il fera plus froid.
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Message par Sentenza »

Donc autrement à part les réglages de l'ECS, vous ne voyez pas d'incohérences?
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Non pas plus que cela.
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Message par Sentenza »

est-ce que vous connaissez les références des compresseurs installés sur les WPL 33?
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

La référence stiebel est 0254191. Ils sont spécifique pour leur machine.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

La référence stiebel est 0254191. Ils sont spécifique pour leur machine.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
BIVAL CHFGE 10 (elle etait à 3 , je l ai mis à 10 pour moins solliciter les compresseurs en attente de la venue d'un frigoriste)
BIVAL ECS 3
es tu certain que ce soit +10° et non pas -10° idem pour ECS ?
J'ai en Moselle -7° pour chauffage et -10° pour ECS
Quelle est ta courbe de chauffe ?
PC ou radiateurs ?
La temp ECS est elle avec PAC seule ou avec la résistances.
Si la résistance est conectée il est bien évident que tu dois baisser le bouton pour avoir la temp souhaitée , la pac monte bien ton ECS à 38° et la résistance fait le reste.
C'est comme les ballon électriques la temp peut sur certains etre ajustée mais a vérifier au thermomêtre sinon c'est environ du 60° en général
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Message par Sentenza »

landtd57 a écrit :La référence stiebel est 0254191. Ils sont spécifique pour leur machine.
Est-tu certain que copeland fabrique des compresseurs spécifique pour stiebel?
car moi je pense plutot que copeland fabrique des compresseurs et les assembleurs (stiebel) choisissent les modeles qui leur conviennent.
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Message par Sentenza »

w36xb2w a écrit :Bonjour
BIVAL CHFGE 10 (elle etait à 3 , je l ai mis à 10 pour moins solliciter les compresseurs en attente de la venue d'un frigoriste)
BIVAL ECS 3
es tu certain que ce soit +10° et non pas -10° idem pour ECS ?
J'ai en Moselle -7° pour chauffage et -10° pour ECS
Quelle est ta courbe de chauffe ?
PC ou radiateurs ?
La temp ECS est elle avec PAC seule ou avec la résistances.
Si la résistance est conectée il est bien évident que tu dois baisser le bouton pour avoir la temp souhaitée , la pac monte bien ton ECS à 38° et la résistance fait le reste.
C'est comme les ballon électriques la temp peut sur certains etre ajustée mais a vérifier au thermomêtre sinon c'est environ du 60° en général
il s'agit bien des valeurs +3 pour chacun, je suis en radiateur acier type 22, la température ECS est avec la résistance BGC installée sur ballon ECS elle s'enclenche apparemment dès que je mets le disjoncteur du tableau dédiée a cette résistance sur ON (il ne s'agit pas de la résistance DHC, qu'on se comprenne bien, j'ai 4 disjoncteur sur le tableau le 1/général, 2/PAC, 3/DHC, 4/Résistance ECS) Le standard est de mettre les 3 premiers sur ON et le dernier sur OFF chez moi les 4 sont sur ON pour laisser respirer le compresseur défaillant , en attendant le porte-monnaie respire beaucoup moins (pour ne pas dire qu'il s’étouffe)
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Tu ne donnes pas la valeur de ta courbe de chauffe
Es tu allé voir ma configuration et mes parametres dans ma signature
car j'ai les mêmes radiateurs que toi
j'ai mis une résistance sur ECS l'année dernière car j'ai eu la foudre et donc je me suis retrouvé sans ECS avec ballon inutilisable , maintenant je suis couvert, je la connecterai si besoin car j'ai laissé le cable libre avec un prise courante

Image
Modifié en dernier par w36xb2w le ven. déc. 20, 2013 10:07 am, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Sentenza a écrit :
landtd57 a écrit :La référence stiebel est 0254191. Ils sont spécifique pour leur machine.
Est-tu certain que copeland fabrique des compresseurs spécifique pour stiebel?
car moi je pense plutot que copeland fabrique des compresseurs et les assembleurs (stiebel) choisissent les modeles qui leur conviennent.
Le compresseur d'une WPL 33 est modifié pour monter sur ces machines.
Normalement, à la place de l'équilibrage d'huile, il y a un voyant.
Vous ne pourrez donc trouver le même dans le commerce.
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »