cycle degivrage
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
As tu remplacé la sonde de fin de dégivrage??
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
j'ai monté çà jeudi , pour dépanner car je dois m'absenter .
réglé à environ 15°
çà dépanne ...
réglé à environ 15°
çà dépanne ...
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
je dois aussi commandé un relais statique pour le ventilateur
cette "enfoiré" dysfonctionnait par intermittence , j'ai chercher un moment .
par contre le prix annoncé par stiebel !!!!
on utilise du Finder ou autre dans l'industrie qui tourne H24 , qui coute bien 2 à 3 fois moins cher !
bon je pense que le revendeur à voulu prendre sà com au passage .
cette "enfoiré" dysfonctionnait par intermittence , j'ai chercher un moment .
par contre le prix annoncé par stiebel !!!!
on utilise du Finder ou autre dans l'industrie qui tourne H24 , qui coute bien 2 à 3 fois moins cher !
bon je pense que le revendeur à voulu prendre sà com au passage .
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Avec ce thermostat cela doit faire l'affaire.
Mais la prise en glace est aussi dû au dysfonctionnement du relais ventilateur.
Si il tourne pas, forcément on givre l'évaporateur.
Relais à remplacer; les prix je connais pas.
Mais la prise en glace est aussi dû au dysfonctionnement du relais ventilateur.
Si il tourne pas, forcément on givre l'évaporateur.
Relais à remplacer; les prix je connais pas.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
oui le problème du relais statique ( contacteur K4 de mémoire )
est connu de stiebel pour cette génération de wpl16s .je l'ai appris après
en cycle normal tout fonctionnait correctement , marche , arrêt , marche .....
le problème survenant principalement en sortie de dégivrage ( pour changer ) ,
il ne fermait pas , donc pas de ventilo , mais par contre compresseur et tout le reste oui ,
du coup je te raconte pas la tête de l’évaporateur , elle descendait à des température glaciaire , forcement ...
ce qui officialisé le divorce avec mon installateur qui venais de me changer une partie du circuit frigo ( deshy,...) pour rien
bref
est connu de stiebel pour cette génération de wpl16s .je l'ai appris après
en cycle normal tout fonctionnait correctement , marche , arrêt , marche .....
le problème survenant principalement en sortie de dégivrage ( pour changer ) ,
il ne fermait pas , donc pas de ventilo , mais par contre compresseur et tout le reste oui ,
du coup je te raconte pas la tête de l’évaporateur , elle descendait à des température glaciaire , forcement ...
ce qui officialisé le divorce avec mon installateur qui venais de me changer une partie du circuit frigo ( deshy,...) pour rien
bref
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Donc là ça fonctionne maintenant?
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
oui le problème du ventilateur c'était ce printemps .
j'avais remplacé le contacteur dans la foulé .
la elle a l'air de fonctionner au poil , d’après itow.
j'ai pas eu le courage de l'ouvrir pour vérifié vu le temps .
merci
j'avais remplacé le contacteur dans la foulé .
la elle a l'air de fonctionner au poil , d’après itow.
j'ai pas eu le courage de l'ouvrir pour vérifié vu le temps .
merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Ok, alors ça roule. Mais regarde quand même,