cycle degivrage
bonsoir,
j'ai une petite question sur le la logique du cycle de dégivrage sur une WPL16s .
je sais que c'est la différence de pression qui déclenche le dégivrage ,
( il suffit de mettre un grand sac plastique sur l'entrée d'air pour simulé une prise en glace ).
mais qu'es ce qui décide de la fin du dégivrage ?
es ce uniquement le timer définit dans la régul ?
merci
j'ai une petite question sur le la logique du cycle de dégivrage sur une WPL16s .
je sais que c'est la différence de pression qui déclenche le dégivrage ,
( il suffit de mettre un grand sac plastique sur l'entrée d'air pour simulé une prise en glace ).
mais qu'es ce qui décide de la fin du dégivrage ?
es ce uniquement le timer définit dans la régul ?
merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Bonjour,
C'est la sonde de fin de dégivrage qui fait sortir la machine lorsque 15° sont atteint en sortie d'évaporateur.
C'est la sonde de fin de dégivrage qui fait sortir la machine lorsque 15° sont atteint en sortie d'évaporateur.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
bonjour,
merci pour votre réponse ,
il est possible que cette consigne de 15° soit atteinte même avec un évaporateur pris en glace ?
merci
merci pour votre réponse ,
il est possible que cette consigne de 15° soit atteinte même avec un évaporateur pris en glace ?
merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Non impossible, sur l'évaporateur il ne doit plus y avoir de glace.
Cependant, si entre l'évaporateur et la paroi qui sépare du ventilateur on est plein de glace, un dégivrage ne fera pas fondre cela. Seule la glace en contact avec l'évaporateur va fondre lors du dégivrage.
Cependant, si entre l'évaporateur et la paroi qui sépare du ventilateur on est plein de glace, un dégivrage ne fera pas fondre cela. Seule la glace en contact avec l'évaporateur va fondre lors du dégivrage.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
ok,
donc si mon évaporateur reste partiellement pris en glace malgré la sortie du cycle de dégivrage , c'est peut être que la sonde à un soucis ?
j'ai lancé un dégivrage manuel , et toute la glace a fondu , ( il y en avait vraiment beaucoup ).
donc si mon évaporateur reste partiellement pris en glace malgré la sortie du cycle de dégivrage , c'est peut être que la sonde à un soucis ?
j'ai lancé un dégivrage manuel , et toute la glace a fondu , ( il y en avait vraiment beaucoup ).
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Bonjour.
En dégivrage manuel c'est également la sonde qui donne l'ordre de sortie du degivrage. Elle dysfonctionne certainement.
En dégivrage manuel c'est également la sonde qui donne l'ordre de sortie du degivrage. Elle dysfonctionne certainement.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
bonsoir,
bon j'ai visiblement un problème sur ma machine .
le compartiment entre l’échangeur et le ventilateur est quasiment entièrement rempli de glace .
la pac fait bien ces cycles de dégivrage de temps en temps mais la glace c'est accumulé sur le fond et remonté le long des parois .
le température dans la maison est normal et elle ne donnai pas l'impression ce peiné .
je suis en train d'essayé de défaire toute cette glace .
Quelqu’un à une idée du pourquoi ?
merci
bon j'ai visiblement un problème sur ma machine .
le compartiment entre l’échangeur et le ventilateur est quasiment entièrement rempli de glace .
la pac fait bien ces cycles de dégivrage de temps en temps mais la glace c'est accumulé sur le fond et remonté le long des parois .
le température dans la maison est normal et elle ne donnai pas l'impression ce peiné .
je suis en train d'essayé de défaire toute cette glace .
Quelqu’un à une idée du pourquoi ?
merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Comme dit précédement, la sonde de fin de dégivrage doit être HS. De ce fait, la machine ne reste que 1 min (temps mini de dégivrage réglé, a ne pas modifier) et cette minute n'est pas suffisante pour tout dégeler.
La glace s'accumule.
Il faut remplacer cette sonde rapidement, sous risque que la glace casse l'évaporateur.
La glace s'accumule.
Il faut remplacer cette sonde rapidement, sous risque que la glace casse l'évaporateur.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
ok merci landtd57 ,
j'avais réglé le temps à 2 min .
cela marchait le temps que les températures était clémente .
est il possible de contrôler facilement la sonde ?
j'avais réglé le temps à 2 min .
cela marchait le temps que les températures était clémente .
est il possible de contrôler facilement la sonde ?
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Un électricien peut facilement vérifier si le contact s'ouvre au delà de 15 degré.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
je vais aller vérifier de ce pas .
juste une petite précision sur la logique de commande de dégivrage .
en fonctionnement normal :
c'est le pressostat N2 qui déclenche le cycle de dégivrage en alimentant la vanne de
commut de dégivrage Y1 ( avec les conditions que les contact N1 (sortie de degiv) et K4 ( ventilo ) soit fermè ).
question :
la sortie de dégivrage se fait lorsque que une des 2 conditions est attente ou lorsque que les 2 sont atteintes ?
( température mini défini dans la regul et température sup à 15° sur la sonde N1 )
et qui commande l’arrêt du ventilo ? (k4 )
merci
schéma page 21
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... 3-2-13.pdf
juste une petite précision sur la logique de commande de dégivrage .
en fonctionnement normal :
c'est le pressostat N2 qui déclenche le cycle de dégivrage en alimentant la vanne de
commut de dégivrage Y1 ( avec les conditions que les contact N1 (sortie de degiv) et K4 ( ventilo ) soit fermè ).
question :
la sortie de dégivrage se fait lorsque que une des 2 conditions est attente ou lorsque que les 2 sont atteintes ?
( température mini défini dans la regul et température sup à 15° sur la sonde N1 )
et qui commande l’arrêt du ventilo ? (k4 )
merci
schéma page 21
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... 3-2-13.pdf
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
La sortie de dégivrage se fait après 1 minutes (réglé dans la regul) et quand la sonde de fin degivrage l'autorise.
Le k4 est commandé par la carte électronique.
Le k4 est commandé par la carte électronique.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
ok donc si la sonde est hs il ne devrait jamais sortir du dégivrage ?
il ya forcement un time out ?
il ya forcement un time out ?
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Re: cycle degivrage
Lorsque le presostat d'air demande un passage en degivrage la carte coupe le ventilateur et bascule la vanne 4 voies. Si l sonde de fin de dégivrage est déjà ouverte, le degivrage ne durera qu'une minute.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
Re: cycle degivrage
merci , c'est plus clair pour moi .
c'est gentil d'avoir pris le temps de me répondre .
le soleil arrive sur la pac , malgré les -3° extérieur .
je vais chasser du glaçon
c'est gentil d'avoir pris le temps de me répondre .
le soleil arrive sur la pac , malgré les -3° extérieur .
je vais chasser du glaçon