Défaut F3

Répondre
Bloodfaces51
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. janv. 07, 2021 9:57 pm

Défaut F3

Message par Bloodfaces51 »

Bonsoir,

J'aimerais avoir votre avis sur un nouveau problème que je rencontre sur ma PAC Daikin altherma de juin 2018:

Après de nombreux problèmes suite à des défauts 7H et un remplacement du contrôleur de débit, je viens d'avoir a 3 reprises un nouveau code erreur F3 faisant stopper la PAC complètement.
J'arrive à la re-booter en disjontant la PAC mais le défaut ré apparé très rapidement.

Pouvez vous m'aider et me dire comment ( avant qu'un technicien intervienne, si je peux trouver la panne et éventuellement changer la pièce moi même)

Merci d'avance pour vos lumières.

Cordialement
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut F3

Message par Vforce »

Salut

Ça sent le manque de fluide, regarde si les dudgeons ne sont pas gras.
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Re: Défaut F3

Message par rr1 »

“F3 ” Unité extérieure: température anormale du tuyau de refoulement
détection:
Une anomalie est détectée en fonction de la température détectée par le capteur de température du tuyau de refoulement.
Lorsque la température du tuyau de refoulement monte à un niveau anormalement élevé
Lorsque la température du tuyau de refoulement augmente soudainement
causes:
Manque de réfrigérant, défaut de compression , etc . Défaut du système de réfrigérant.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
Bloodfaces51
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. janv. 07, 2021 9:57 pm

Re: Défaut F3

Message par Bloodfaces51 »

Merci de vos retours.

Vu qu'elle ne veut plus démarrer depuis jeudi ( plus ECS ni chauffage..), j'ai ouvert le bloc intérieur, les 2 circulateurs fonctionnement bien, par contre j'ai l'impression que le compresseur ne démarre pas. Peut il être déjà mort ( 2 ans)?
J'entends les " clics" comme quoi elle essaie de démarrer, mais j'ai vraiment l'impression que le compresseur ne se lance pas.
( J'ai disjoncté 3 fois la PAC pour la relancé mais rien a faire)

Le défaut F3-00 aurait il pu faire rendre HS e compresseur ?
D'ailleurs, y en a t-il un sur l'unité extérieure et un sur l'intérieur ?
Merci
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Défaut F3

Message par Vforce »

Salut

Il n'y a qu'un seul pressostats et il est dans l'UE.
Il va falloir faire venir un professionnel a mon avis.
Bloodfaces51
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. janv. 07, 2021 9:57 pm

Re: Défaut F3

Message par Bloodfaces51 »

Verdict, fuite de gaz!

Il en manque 80% !!!
Un autre technicien doit venir avec de l'azote hydrogénée pour chercher la fuite, car sur les raccords intérieurs et extérieurs, a priori, aucune fuite.
Savez-vous de quel endroit cela pourrait fuite?
Je pense vraiment que sur une machine d'un tout petit plus de 2 ans, cela n'est vraiment pas normal, qu'en pensez vous ?

Merci de votre retour
Répondre