Bonjour,
je fais appel à vous car la pac installée par les précédents propriétaires en 2016 me cause pas mal de soucis.
Résidant dans le sud (30200), il fallait que je choisisse entre eau chaude ou chauffage. Cela fera l'objet d'un autre post.
J'ai modifié les réglages utilisateurs et la télécommande murale m'a annoncé Redémarrage, je lui ai dit Ok et j'ai perdu l'affichage sur cette télécommande. J'ai arrêté la pac, attendu, attendu et elle n'est jamais revenue (vous connaissez la chanson ...)
En parallèle de la télécommande, j'ai un boitier de communication BRP069A62 qui m'indique unité hors ligne.
Sur la carte mère de l'unité intérieure j'ai un voyant en haut à gauche qui clignote vert/orange et le voyant central qui clignote vert.
Les tensions au départ à l'arrivée sur la télécommande 15 V en continu et 3 V alternatif.

N'ayant pas trouvé de réparateur compétent dans mon secteur (je vous fait grâce du mail de DAIKIN) pouvez-vous SVP me dire ce qui ne fonctionne pas ou plus ? Je ne pourrais plus rester longtemps sans eau chaude ni chauffage.
Cordialement,

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : dim. janv. 07, 2024 7:33 pm
par JR30200
En cherchant sur différents sites,
la led orange/vert clignote sur la platine électrode
et la led verte clignote sur la carte mère de l'unité intérieure (platine)

Dans l'attente de vos conseils

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : ven. avr. 26, 2024 2:50 pm
par Tiegui
Bonjour,

Avez-vous trouvé une solution a ce problème? Il m'est arrivé la même chose hier soir. Suite à une modification de paramètre, l'interface m'indique que le système va redémarrer et depuis l'écran oscille entre éteint et écran noir en boucle.

Je pensais changer le module EKRUCBL1 mais j'aimerais être sûr de mon coup.

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : lun. mai 13, 2024 4:27 pm
par thomas15
bonjour

même problème est ce que vous avez trouver une solution ??

merci

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : lun. mai 13, 2024 9:16 pm
par JR30200
Bonjour,
Si vous mesurez une tension aux bornes de la télécommande, il y a des chances que cette télécommande soit hs. Enfin, c'est ce que j'en ai conclu.
Depuis le remplacement, tout est redevenu Ok. Enfin, il a fallu au préalable retrouver les bons paramètres.
Bon courage

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : lun. mai 13, 2024 10:23 pm
par thomas15
J'ai mesuré est j'ai 15,93v dc

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : mar. mai 14, 2024 4:03 pm
par JR30200
Bonjour,
Vous devez aussi mesurer la composante alternative. Et si tension est non nulle, tout semble dire que la télécommande est hors service.

Re: Plus d'affichage sur EKRUCBL1

Posté : mar. mai 14, 2024 8:02 pm
par thomas15
S'est bon trouver il faut réinitialiser l'interface il y a une procédure à suivre voir avec Daikin