bouteille de mélange ou pas ?

fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

Salut
Non ça c'est pas une bonne idée, tout du moins pour une machine type split comme l'altherma.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

fredoche a écrit :Non je déconne de toute façon. :D

Mais pour un PC, l'eau n'est pas à proprement parler chaude.

Rien mis, ni produit, ni décanteur pour ma part. On fera une vidange un de ces 4 pour voir les dégâts.
En 1982, je n'avais rien mis dans l'eau qui avait fini par manger complètement le corp de chauffe que j'ai du changer.
A qui veut bien l'entendre, je vous conseille fortement de mettre ce fameux produit que l'on trouve dans les boutiques au rayon chauffage.

Voici un lien à consulter impérativement
http://forums.futura-sciences.com/depan ... ntral.html
Modifié en dernier par atsinfo le ven. nov. 14, 2008 7:39 pm, modifié 1 fois.
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

atsinfo a écrit :
En 1982, je n'avais rien mis dans l'eau qui avait fini par manger complètement le corp de chauffe que n'ai du changer.
je te crois fort bien, mais il faut savoir aussi que cela dépend pas mal des régions (de l'eau distribué au robinet) et des éléments métalliques présents sur ton circuit de chauffage.

Ce que tu décris ressemble fort à un phénomène de corrosion par électrolyse. Ce n'est plus vraiment un phénomène de boue par développement d'organismes vivants.

A ce propos, mon menuisier, puisque nous avons discuté du sujet "plancher chauffant", a vu son plancher bouché par des boues vraisemblablement de ce type. C'était un circuit mixte avec radiateurs alu. Et il semblerait qu'il y ait parfois quelques soucis avec ce métal en présence d'autres sur des circuits de chauffage mixte.
Je suis assez conscient du risque, je prendrais des mesures si je considère qu'elles s'imposent.

Je vais jeter un oeil à ton lien, pour moi il n'y a pas trop de produit pour ce type de corrosion.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

atsinfo a écrit : Voici un lien à consulter impérativement
http://forums.futura-sciences.com/depan ... ntral.html
Pas mal le coup du liquide vaisselle. A voir si ça marche sur le long terme pour la corrosion.

j'aime bien la conclusion du dernier posteur :
Un traitment inadapté peut devenir destructeur. Méfiez vous des conseils de sociétés peu scrupuleuses et préférez un véritable spécialiste connaissant les problèmes spécifiques de votre lieu de résidence.