Altherma : fonctionnement étrange

Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm

Message par Drarik »

Ok, j'ai modifié le paramètre pour être en loi d'eau (le A entouré).
A suivre lorsqu'il fera plus froid, vais quand même pas laisser les fenêtres ouvertes toute la journée pour que la pac se déclenche ;°)

Sais tu à quoi sert le paramètre "contrôle de bande proportionnel" ? C'est un paramètre sur le thermostat d'ambiance Daikin.

Merci.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Dans ton cas, le meilleur fonctionnement serait en lois d'eau et même dans ce cas lacPAC sera ammener à s'arrêter de fonctionctionner pour des températures extérieure douces
Envoyer le l'eau à 35 ° sur du PC c'est beaucoup trop pour 10° extérieure

Je te conseille vivement de lire mon post
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

Drarik a écrit : Sais tu à quoi sert le paramètre "contrôle de bande proportionnel" ? C'est un paramètre sur le thermostat d'ambiance Daikin.
Salut
C'est un booléen ? sous-entendu binaire genre on/off ?

C'est le fait sur des radiateurs type électrique de maintenir une température proche de la consigne en faisant du on/off cyclique, la bande étant les valeurs min et max autour de cette consigne. Pas trop adapté à du PC avec son inertie sur le principe.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm

Message par Drarik »

C'est bien possible.
Par défaut activé, cela désactive l'hystérèse.
J'ai désactivé l'option et il me semble que je n'ai plus ces arrêts/redémarrages dont je me plaignai. Mais à confirmer car je ne l'ai constaté qu'une fois , la journée je ne suis pas la pour surveiller et quand je rentre chez moi la PAC ne tourne plus et ne se relance que pendant la nuit...
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm

Message par Drarik »

Je confirme, il faut bien désactiver le controle de bande proportionnel.
L'hystérèse est alors activée et la pac tourne non stop jusqu'à atteindre la T°c d'ambiance.
Répondre