Posté : sam. mars 27, 2010 10:18 am
Bonjour,
J'ai vu le cas de plusieurs AIRMAT qui ne dégivraient pas cet hiver (4 la même semaine), le problème a été résolu en changeant le câble du thermostat par un vrai câble blindé (avec tresse métallique), le téléphonique avec le feuillard en alu étant insuffisant. Lors du fonctionnement avant remise en conformité de se câble, on constate que la température dans l'échangeur plafonne entre 35 et 40°C, et que les températures mesurées sont décalées de 3 ou 4°C (facilement visible sur le thermostat pour la T° ext).
J'ai vu le cas de plusieurs AIRMAT qui ne dégivraient pas cet hiver (4 la même semaine), le problème a été résolu en changeant le câble du thermostat par un vrai câble blindé (avec tresse métallique), le téléphonique avec le feuillard en alu étant insuffisant. Lors du fonctionnement avant remise en conformité de se câble, on constate que la température dans l'échangeur plafonne entre 35 et 40°C, et que les températures mesurées sont décalées de 3 ou 4°C (facilement visible sur le thermostat pour la T° ext).