Je dispose moi aussi d'un système Airmat CRI110 couplé à une unité DAIKIN avec la fameuse
régulation honeywell.
j'ai un PC de 100 m2 + 5 radiateurs thermostatiques + 2 sèche serviettes non thermostatique
J'ai passé pas mal de tps à étudier le comportement de cette régule:
Le principe d'Airmat est le suivant :
Le module extérieur chauffe un échangeur de 50L d'eau .Une sonde dans l'échangeur commande l'unité extérieure pour avoir de l'eau entre 47°C et 52°C
Cet échangeur est relié directement au réseau radiateurs par un circulateur
La température du départ PC est commandé par une V3V qui mélange l'eau de l'échangeur avec l'eau du retour PC pour satisfaire la température du départ PC à la consigne fixée par la régule suivant la Tp ext,(par loi d'eau) et La Tp souhaitée dans la pièce
La commande déportée permet de régler la Tp souhaitée, ainsi que le fonctionnement des résistances d'appoint. Cette commande DISPOSE D'UNE SONDE DE TP.
Moi aussi j'avais des oscillations de Tp dans la maison. Le départ PC était tantôt à 40°C tantôt à 25°C
J'ai COMPLETEMENT REGLE LE PROBLEME: maintenant le départ est constamment à 25°C 28°C en cas de gros froid.
############### LA BASE ###################################
Il est nécessaire que la la V3V soit à l'EQUILIBRE.
1) Ne pas toucher constamment la consigne : la laisser à 20°C par exemple. (Ne surtout pas augmenter de 2°C en heures creuses HC et baisser en heures pleines)
il faut une dizaine d'heures pour avoir l'equilibre.
vu l'inertie d'un PC si vous augmentez d'un degré la consigne c'est que vous avez froid, (humidité) le chauffage doit régler cela au plus vite . Si le départ n'augmentait que de 1 ou 2 degrès il faudrait 48h avant que la Tp de la maison augmente c'est pour cela que la régule AIRMAT Force le départ à 40°C pendant 2 h . c'est cela la source d'inconfort : dalle trop chaude
2) Placer la commande déportée à un endroit représentatif de la Tp de la maison. Surtout pas proche d'une source de chaleur (poele, soleil par vitre ) ou sur un mur extérieur sensible au
froid CETTE CONDITION EST CAPITALE
Pour ma part je l'ai placé sur un poteau en BOIS au milieu de la pièce la plus difficile à
chauffer.
Normalement Les PC ne sont gérés que par une loi d'eau sur la Tp Ext, ici La Tp int intervient d'une part si on est trop loin de la consigne d'autre part pour régler les coef de la la loi d'eau AUTOMATIQUEMENT.
j'aurais préféré largement deux petits potar pour régler la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite de la loi d'eau
3) Boucher la gaine du fil téléphonique de la commande déportée (silicone ou laine de verre)
CONCLUSION
Cette régule est trop complexe : Une régule sur loi d'eau basique aurait réglé bien
des problèmes pour Airmat
################# POUR ALLER PLUS LOIN #####################
3) Avant de déplacer votre sonde déportée :
Faites des essais en manuel sans le servo moteur qui commande la V3V il suffit d'acheter un robinet de radiateur manuel et de le placer à la place du servo moteur (c'est le mm pas de vis)
régler le robinet pour avoir 25 à 28°C en départ PC (à tester suivant vote maison)
Il est possible qui si votre maison est bien isolée et que les Tp ext sont assez régulières cela vous convienne
(on peut aussi débrancher les trois fils du servo et faire tourner la molette du servo)
Faites des essais en ralongeant le fils téléphonique pour déplacer la commande déportée à un endroit plus adapté.
4) L'airmat ne dispose pas de programmateur et c'est bien dommage car l'électricité est deux fois moins chère en heures creuses (minuit -> 8h)
Après avoir fait pls essais avec un thermostat programmable branché directement sur le circulateur PC : Je coupe à 20h et redémarre à 24h
j'ai préféré tromper la sonde de départ PC
Le thermostat programmable courcircuite une résistance de 2,2 kOhm de 8h à 24h (fonctionnement normal) et ne la courcircuite pas de 24h à 8h : Conséquences le départ PC Augmente de 3°C la nuit en heures creuses
Le matin il fait un peu plus chaud et dans la matinée la PAC tourne moins car le PC a accumulé de la chaleur à cout deux fois plus faible MAIS MAIS ATTENTION ....
La maison perd 150 kWH par froid intense soit 75 kWh électrique soit 3000W en continu soit 50 KWh en heures pleines et 25 kWh en heures creuses La PAC étant limitée à 4000W la limite sera de 4kW*8h=32kWh en HC et donc et 43kWh en HP
Lorsque la PAC n'est surdimensionnée et que les déperditions sont importantes il est très difficile de modifier le rapport 1/3 HC 2/3 HP sans inconfort
5) Sur le montage d'origine Le circulateur Rad est protégé en laissant ouvert un radiateur (souvent le sèche serviette de la SDB) conséquences 1000W en continu pour surchauffer la SDB + perte dans les liaisons
j'ai résolu le problème en installant une soupape différentielle entre le départ rad et le retour rad + des têtes thermostatiques sur TOUS les Radiateurs ainsi si tous les rad de
l'étage se coupent en mm tps (car allumage du poele à bois par ex) l'eau ne circule plus dans les rad mais " tourne en rond" la logique mm serait de couper le circulateur ...
6) J'ai installé un deuxième thermostat programmable à l'étage : il commande en tout ou rien le circulateur radiateur
ces thermostats disposent de 2 Tps Confort et Eco (30 euros Leroy Merlin)
Eco =19°C , Confort = 22°C (réglable)
Si T(intérieur) <19°C le circulateur fonctionne en continu les thermostatiques ajustent dans chaques pièces
Si 19°C < T(int) < 22°C Le thermostat coupe suivant le programme (lorsque personne dans la maison) les thermostatiques ajustent qd il ya qqun dans la maison
si T(int)> 22°C le circulateur est coupé en continu
cela permet de baisser la Tp de l'étage pdt notre absence sachant qu'avec des rad la montée en Tp est bien lus rapide qu'avec PC.
############### POUR ALLER BEAUCOUP PLUS LOIN ################
Couplage poele bouilleur autovidangeable avec PAC
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1243
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=60
qq photos de la construction ici
http://chaleurbois.free.fr/
Conclusion le système Airmat me semble pas si mal pour un réseau mixte PC + Rad (pas besoin de rad surdimensionné)
L'inverter permet surtout d'éviter les pics d'intensité au démarrage : Je fonctionne avec un abonnement de base 6kW alors que je chauffe 160 m2 dans une vieille maison en pierre à 700m d'altitude
Le Cop me semble plus proche de 2 que de 3 ...
pierre 07