Merci bien pour tes explications dans ce long post
Ce compteur de 25min est une condition obligatoire pour lancer le dégivrage en plus des autres conditions. Donc si la PAC tourne en cycle de 10min, il n'y a jamais de dégivrage car ce compteur est toujours remis à 0.
Dans ton cas, ton cycle est supérieure à 25min donc le dégivrage fonctionne
.
je confirme tes propos: avant la résistance de 300 ohms sur le ballon mes graphes ne faisaient apparaitre AUCUN dégivrage (sauf dans des cas extrêmes : brouillard givrant, Tp extérieure <-10°C) car les cycles étaient de 15 min (4 par heure)
La PAC n'était pourtant jamais prise en glace car j’empêche mécaniquement la V3V de s'ouvrir à fond : je limite ainsi la Tp max envoyée dans le PC et ainsi la puissance instantanée demandée à la PAC.
depuis l'installation de la résistance de ballon je découvre ces dégivrages réguliers
concrètement dans mon cas Tmax départ PC = 31°C
Si cette température n'est pas suffisante pour les déperditions de la maison :
-soit la PAC fonctionne longtemps et petit à petit le retour PC se réchauffe permettant un montée progressive du départ PC de qq degrés
-soit je préfère allumer le poêle bouilleur qui va réchauffer le retour PC de 3 ou 4°C et ainsi permettre d'avoir un départ PC plus chaud avec la mm puissance demandée à la PAC !
ça marche très bien depuis 5 ans même par -20°C pdt 15j d'affilée
depuis la résistance les cycles sont deux fois plus long et je vois apparaitre les dégivrages soit toutes les 2 heures soit toutes les 6h suivant le réglage choisi (16.3 01/02/03)
d’où tiens tu l'info du compteur 25 min j'avais lu qu'il y avait des conditions sur le Tp du Ballon et sur la Tp intérieure mais pas c'est 25 min)
Ce n'est quand même pas normal que ta V3V fasse le yoyo, la loi d'eau Honeywell fonctionne bien en temps normal. Peut être que c'est l'installation qui l'a rend instable par la présence d'autre source de chaleur dans la maison ou autre. Il faut aussi rappeler qu'une loi d'eau, moins on y touche et mieux ça marche. Changer la température au thermostat tous les jours de plusieurs degrés, c'est le meilleur moyen de foutre tout en vrac.
Ma V3V fait comme les vôtres le "petit yoyo" toutes les 5s pour réguler le PC
Le "grand yoyo" correspond à un dysfonctionnement qu'avons rencontré rm35 et moi au tout début de l'installation de la PAC (des cycles de 5h vanne ouverte à fond +2h vanne fermée) des grosses variation de Tp dans la maison et un inconfort du a un plancher trop chaud.
c'est pour cela que j'ai commencé à bricoler cette PAC
je n'ai heureusement plus ce comportement depuis 5ans ! (en fait depuis que j'ai mis 3K sur la sonde PC et reculé le moteur de la V3V
Dans mon cas (attention de ne pas confondre les résistances qui biaisent les sondes en ohms et les résistances chauffantes en kW !)
- les 3K sur la sonde PC ont permis la stabilisation de la tp du PC afin d'avoir la tp la plus faible possible tout en compensant les déperditions
- le recul (réglable) de la V3V limite la valeur max du PC à environ 31°C
- les 300 ohms sur la sonde ballon rallonge la période des cycles au delà de 25min et permettent d'avoir les dégivrages automatiques (qui du coup, ne sont pas forcément nécessaire !)
- le poêle à bois bouilleur soutient la PAC lors des fortes déperditions (comme le ferai la résistance chauffante de 3kW dans le ballon) (environ 5kW lors qu'il a de la flamme)
-La résistance chauffante de 1,2kW dans le cumulus échangeur du poêle à bois permet de soutenir la PAC uniquement la nuit pour un coût en électrique pur faible
voir
http://chaleurbois.free.fr
je viens de rajouter qq photos sur
http://chaleurbois.free.fr/airmat pour voir le système tout simple pour reculer le moteur de la V3V fait à partir du pas de vis d'un robinet thermostatique et de l'actionneur d'un stylo à bille
Le réglage de la taille de l'actionneur se fait au jugé pour avoir la Tpmax souhaitée en le rabotant à la lime progressivement pour diminuer sa taille donc l'amplitude max de la V3V : ça limite l'enfoncement du picot de la V3V : conséquence elle ne peut s'ouvrir à fond et ainsi bride la puissance demandée par le PC à la PAC : ça évite la prise en givre de la PAC
Question ces dégivrages automatiques toutes les 3h ont lieu mm par Tp clémente ? même si cela n'est pas nécessaire ? quelles sont les conditions nécessaires ?
j'ai bien relu ton explication mais je suis surpris qu'une modif de 1 petit degré dans le ballon change à ce point le comportement de la PAC
Un conseil, n'augmente pas le dégivrage à 6H, il ne faut pas oublier que le retour d'huile vers le compresseur en mode chauffage se fait par le dégivrage. D'ailleurs ne jamais dégivrer c'est pas bon pour le compresseur, chez moi, il commencé à faire un bruit bizarre et on m'avait conseillé (DAIKIN) de passer en froid pour ramené l'huile vers le compresseur et ça a fonctionné. Il y a même un bouton dans le groupe extérieure pour faire ça (Pump Down).
peux tu détailler ton problème ?
[EDIT] Pierre, c'est quoi ta PAC une RZQ125 ou plus gros ? Tes températures de gaz semblent plus élevés que chez moi, de presque 15° en plus. Sachant que les cartes Daikin qui gère ça il doit y avoir une différence quelque part.
c'est bien une RZQ125 en monophasée mais elle chauffe 800m3 ! c'est pour cela que je l'aide un peu !
Je vais vérifier les consommations avec et sans les 300 ohms sur le ballon mais à l'écoute c'est clair la PAC ronronne au ralenti !