problemes sur airmat cri110
Posté : dim. mars 26, 2006 7:34 pm
Recapitulatif:
rzq125 + cri110
11 radiateurs très largement dimensionnés
v3v
maison de 180m2 de 2001
Depuis la mise en service de l'installation, je tourne en moyenne a 4 euros/jour mais je ne chauffe que 150m2
Jusqu'a janvier: fonctionnement en cycles courts a pleine puissance (en dehors des phases de démarrage et arret)
J'ai mis la consigne interieure sur 15° pendant 10 jours pendant mon absence.
A mon retour, j'ai remis la consigne sur 21° et le groupe ne montait plus du tout en puissance ( 3000w environ) alors qu'il faisait froid et la temperature de l eau pouvait descendre a 32°, un peu faible pour des radiateurs.
Mon frigoriste et un technicien airmat sont venus a la maison et apres des controles et essais de l'installation avec un portable, le technicien airmat en a deduit que cela était due a un manque de gaz!
La charge de gaz inclue dans le groupe est de 4.3 kg .
J'ai 15 metres de liaison frigo donc inferieur au 20 metres maxi sauf que d'après un autre technicien airmat joint par telephone, la liaison max pour la charge de 4.3 kg est de 12m!
Un rajout de 200 gr a ete fait (60 gr * 3 metres) et le groupe a retrouvé toute sa puissance.
Le fait que le groupe ne module pas ne serait-il pas due a un manque de gaz : y a t il precisement 4.3 kg de gaz dans le groupe lors de sa livraison?
Que s est il passé entre le demarrage de la pac en novembre et l'impossibilité de remonter en puissance en janvier suite a la consigne a 15°?
Le gros probleme , c'est qu'il est impossible de voir la charge de gaz sans vider le systeme.
Qu'en pensez-vous?
seb
rzq125 + cri110
11 radiateurs très largement dimensionnés
v3v
maison de 180m2 de 2001
Depuis la mise en service de l'installation, je tourne en moyenne a 4 euros/jour mais je ne chauffe que 150m2
Jusqu'a janvier: fonctionnement en cycles courts a pleine puissance (en dehors des phases de démarrage et arret)
J'ai mis la consigne interieure sur 15° pendant 10 jours pendant mon absence.
A mon retour, j'ai remis la consigne sur 21° et le groupe ne montait plus du tout en puissance ( 3000w environ) alors qu'il faisait froid et la temperature de l eau pouvait descendre a 32°, un peu faible pour des radiateurs.
Mon frigoriste et un technicien airmat sont venus a la maison et apres des controles et essais de l'installation avec un portable, le technicien airmat en a deduit que cela était due a un manque de gaz!
La charge de gaz inclue dans le groupe est de 4.3 kg .
J'ai 15 metres de liaison frigo donc inferieur au 20 metres maxi sauf que d'après un autre technicien airmat joint par telephone, la liaison max pour la charge de 4.3 kg est de 12m!
Un rajout de 200 gr a ete fait (60 gr * 3 metres) et le groupe a retrouvé toute sa puissance.
Le fait que le groupe ne module pas ne serait-il pas due a un manque de gaz : y a t il precisement 4.3 kg de gaz dans le groupe lors de sa livraison?
Que s est il passé entre le demarrage de la pac en novembre et l'impossibilité de remonter en puissance en janvier suite a la consigne a 15°?
Le gros probleme , c'est qu'il est impossible de voir la charge de gaz sans vider le systeme.
Qu'en pensez-vous?
seb