Conso pour Février et mars 2009 - PAC VITOCAL 300-A
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : jeu. janv. 10, 2008 9:21 pm
- Localisation : dpt 57
Conso pour Février et mars 2009 - PAC VITOCAL 300-A
Bonjour à tous,
Esine57, merci de m'avoir fait rappeler que je n'avais pas encore publié mes conso pour les personnes qui attendent des chiffres pour se faire une idée ou une base de conso de leur PAC...
Donc, pour février:
- 924 kWh de PA pour 17j. BLEU, 7j. BLANC et 4j. ROUGE (ou elle n'a pas tourné)
- 37 kWh de conso moyenne
- coût mensuel: 64,77 €
Pour mars:
- 593 kWh de PA pour 18j. BLEU, 7j. BLANC et 6j. ROUGE (ou elle n'a pas tourné)
- 23 kWh de conso moyenne
- coût mensuel: 43,13 €
Esine57, merci de m'avoir fait rappeler que je n'avais pas encore publié mes conso pour les personnes qui attendent des chiffres pour se faire une idée ou une base de conso de leur PAC...
Donc, pour février:
- 924 kWh de PA pour 17j. BLEU, 7j. BLANC et 4j. ROUGE (ou elle n'a pas tourné)
- 37 kWh de conso moyenne
- coût mensuel: 64,77 €
Pour mars:
- 593 kWh de PA pour 18j. BLEU, 7j. BLANC et 6j. ROUGE (ou elle n'a pas tourné)
- 23 kWh de conso moyenne
- coût mensuel: 43,13 €
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : jeu. janv. 10, 2008 9:21 pm
- Localisation : dpt 57
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
j' ai relevé un peu tout car je ne sais pas quelle chiffre prendre et je ne sais pas à quoi cela correspond .
nombre d 'enclenchement
compresseur 444
source primaire 572
source primaire 2 459
pompe secondaire 456
generateur chaleur externe 11
pompe circuit de chauffage 2 19
duréé de fonctionnement
compresseur 109
source primaire 117
source primaire 2 109
pompe secondaire 139
generateur chaleur externe 7
pompe circuit de chauffage 2 445
duréé moyenne
compresseur 00:14 mn
source primaire 00:12 mn
source primaire 2 00:14 mn
pompe secondaire 00:18 mn
generateur chaleur externe 00:43 mn
pompe circuit de chauffage 2 23:26 mn
nombre d 'enclenchement
compresseur 444
source primaire 572
source primaire 2 459
pompe secondaire 456
generateur chaleur externe 11
pompe circuit de chauffage 2 19
duréé de fonctionnement
compresseur 109
source primaire 117
source primaire 2 109
pompe secondaire 139
generateur chaleur externe 7
pompe circuit de chauffage 2 445
duréé moyenne
compresseur 00:14 mn
source primaire 00:12 mn
source primaire 2 00:14 mn
pompe secondaire 00:18 mn
generateur chaleur externe 00:43 mn
pompe circuit de chauffage 2 23:26 mn
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
Avant d ‘ appeler mon chauffagiste et de le déranger , j’ ai appelé viessmann.J’ ai eu un technicien qui m’ a confirmé que effectivement les cycles étaient courts. Il m’ a demandé les t ° de départ et de retour d ‘ eau (T de départ et de retour identique à 43 ° donc delta t= 0 ) mais la pac était à l’ arrêt. J’ ai donc augmenté la T° de consigne de 2 ° afin de mettre la pac au travail. Voici mes t° après 35 mn de travail, après 45 mn de travail et 10 après l’ arrêt de la pac car j’ ai rebaissé ma t ° de consigne.
Pour infos mon circulateur est à la vitesse max c’ est à dire 3 , je suis équipé de robinets thermostatiques à l’ étage et tous sont à la position 5.
Températures sondes après 35 mn
Extérieur 10.9
Evaporateur 11.8
Départ primaire9.5
Retour primaire6.1
Départ secondaire49
Retour secondaire50
Départ installation56.3
Réservoir tampon48
Températures sondes après 45 mn
Extérieur 11.3
Evaporateur 9.4
Départ primaire10.1
Retour primaire8.2
Départ secondaire45.1
Retour secondaire47.1
Départ installation59.8
Réservoir tampon52.2
Températures sondes 10 mn après arrêt pac
Extérieur 11.4
Evaporateur 12.1
Départ primaire10.4
Retour primaire10.8
Départ secondaire46.5
Retour secondaire41.3
Départ installation46.5
Réservoir tampon47.2
Apparemment , si je ne me trompe pas , l’ eau de retour est plus chaude que le départ.
Pour infos mon circulateur est à la vitesse max c’ est à dire 3 , je suis équipé de robinets thermostatiques à l’ étage et tous sont à la position 5.
Températures sondes après 35 mn
Extérieur 10.9
Evaporateur 11.8
Départ primaire9.5
Retour primaire6.1
Départ secondaire49
Retour secondaire50
Départ installation56.3
Réservoir tampon48
Températures sondes après 45 mn
Extérieur 11.3
Evaporateur 9.4
Départ primaire10.1
Retour primaire8.2
Départ secondaire45.1
Retour secondaire47.1
Départ installation59.8
Réservoir tampon52.2
Températures sondes 10 mn après arrêt pac
Extérieur 11.4
Evaporateur 12.1
Départ primaire10.4
Retour primaire10.8
Départ secondaire46.5
Retour secondaire41.3
Départ installation46.5
Réservoir tampon47.2
Apparemment , si je ne me trompe pas , l’ eau de retour est plus chaude que le départ.
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
rebonjour à tous.Je me permets de revenir à la charge concernant les cycles courts du compresseur. Ce matin à 10h ma t° de consigne ainsi que ma t° interieur était à 20°, jusque la normal.A 10 h j' augmente ma t° de consigne à 21 ° et à midi ma t° n' est toujours pas atteinte alors que ma pac fonctionne ( se mets en route puis s ' arrete etc ..... donc des cycles très court )
Pourquoi ne se mets elle pas en fonctionnement en continu afin d ateindre la T° de consigne demandéé , en l' occurrence 21 ° ?
Pourquoi ne se mets elle pas en fonctionnement en continu afin d ateindre la T° de consigne demandéé , en l' occurrence 21 ° ?
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Pour des cycles compresseur longs, il est clair que le DT départ retour doit être faible, sinon, le départ monte trop vite en température et la PAC stoppe son compresseur, puis le redémarre dès que la température a chuté, et elle chute vite si le DT est important! et ainsi de suite. J'ai un DT de moins de 2° une fois stabilisé, et le compresseur fait des cycles de 30 mn minimum.
En régulation par loi d'eau, la température mini de la courbe peut également (si trop faible) écourter le temps des cycles compresseur, un bon équilibre est donc à rechercher pour ménager ce dernier.
En régulation par loi d'eau, la température mini de la courbe peut également (si trop faible) écourter le temps des cycles compresseur, un bon équilibre est donc à rechercher pour ménager ce dernier.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Bonjour.
Dans mon cas ,j'ai changé le DT de l'hystérèsie d'origine de 2.5° à 6° et j'ai des cycles beaucoup plus longs qu'avant et moins de démarrages et j'ai également augmenter la capacité de mon ballon tampon ce qui a eu pour conséquence de diminuer mes démarrages de 40% pour une augmentation de fonctionnement que de 10%.par rapport à la première année de service .Et le plus étonnant pour une conso quasi équivalente ,tout en sachant que l'année 2008/2009 a été la plus froide de ces 10 dernières années.Optimiser sa pac ,prends beaucoup de paramètres ,que l'installateur ,ne sait pas.@+
Dans mon cas ,j'ai changé le DT de l'hystérèsie d'origine de 2.5° à 6° et j'ai des cycles beaucoup plus longs qu'avant et moins de démarrages et j'ai également augmenter la capacité de mon ballon tampon ce qui a eu pour conséquence de diminuer mes démarrages de 40% pour une augmentation de fonctionnement que de 10%.par rapport à la première année de service .Et le plus étonnant pour une conso quasi équivalente ,tout en sachant que l'année 2008/2009 a été la plus froide de ces 10 dernières années.Optimiser sa pac ,prends beaucoup de paramètres ,que l'installateur ,ne sait pas.@+
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
rebonjour à tous.Je reviens à la charge.Voici les caracteristiques donnéés par viessmann : Vitocal 300-A Type AWC-I AW-O
Performances à 100 % selon EN 14511 (2/35 °C, dispersion de 5 K)
Puissance calorifique kW 9,0
Puissance électr. absorbée kW 2,37
Coefficient de performance ε (COP) 3,8
Performances à 100 % selon EN 255 (2/35 °C, dispersion de 10 K)
Puissance calorifique kW 9,9
Puissance électr. absorbée kW 2,25
Coefficient de performance ε (COP) 4,4
Que veut dire dispersion ? Puisque à t° égale (2/35 ° ) le cop passe de3.8 à 4.4 pour une consommation moindre .
merci
Performances à 100 % selon EN 14511 (2/35 °C, dispersion de 5 K)
Puissance calorifique kW 9,0
Puissance électr. absorbée kW 2,37
Coefficient de performance ε (COP) 3,8
Performances à 100 % selon EN 255 (2/35 °C, dispersion de 10 K)
Puissance calorifique kW 9,9
Puissance électr. absorbée kW 2,25
Coefficient de performance ε (COP) 4,4
Que veut dire dispersion ? Puisque à t° égale (2/35 ° ) le cop passe de3.8 à 4.4 pour une consommation moindre .
merci