Posté : jeu. nov. 20, 2008 8:56 am
par olivier95800
Bonjour,

Je ne parlais pas du prix pour la PAC, j'ai appelé Viessmann pour cela...
mais du prix des 2 PC et surtout de la MO.

Merci

Olivier


RV45 a écrit :pour le prix c'est dans le début de même ce même post regard priplof en a fait installé une de ce type.

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8232

oui dans le notice pour l'étude de la vitocal 300A il est bien préciser quelle fonctionne jusqu'à 35°C.

Bien évidament le solaire est toujours une solution intérescente quelques soit la température extérieur.

Posté : mar. nov. 25, 2008 11:18 am
par olivier95800
Bonjour,

Il semblerait que la 300-A ne soit pas assez puissante dans mon cas (d'après le calcul fait par un chauffagiste il me faudrait 12.2kW ), vers quelle modèle dois-je m'orienter ?

Merci de votre aide

Olivier

Posté : mar. nov. 25, 2008 9:20 pm
par olivier95800
Bonsoir,

surface : 94m2 au RdC + 64m2 à l'étage
isolation : placomur (polystyrène) 100+10
vitrage : 4-16-4 argon
etage : 2, sous-sol de 94m2 non chauffé et non isolé, 200mm de laine de verre sous le plancher du grenier
département : 78
altitude : 70m

Olivier
RV45 a écrit :Bonsoir olivier,

Je ne sais quoi te dire sur quelle pac choisir ce n'est pas mes models et marques qui manquent.

Sur les déperditions tu peux vérifier toi même avec les outils sur le forum.

Quelles sont les caractéristique de ta maison;
surface
isolation
vitrage
etage
département
altitude...

Posté : sam. mars 06, 2010 10:16 am
par jld82
Bonjour
Il manque peut-être l'année de construction qui indique l'état d'étanchéité des ouvertures , les ponts thermiques ... , plancher non isolé !
Le coefficient G=0.72 n'est-il pas un peu optimiste ?
Le polystyrène c'est pas terrible pour l'isolation thermique et phonique!

Utilise l'outil de ELF pour avoir une estimation globale et connaitre la T° de base et les DJU du lieu ou tu habite :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/

Pour le choix de la PAC tu as l'outil de Yoannd qui te permet de mettre sur un graphe des 4 PAC choisies ayant les caractéristiques le + proches de tes déperditions:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=404
4ieme ligne télécharger le fichier excel de Yoannd, le sauver sur ton ordi. puis le renseigner.
Choisir un point de bivalence (autorisation d'activation d'un appoint) au croisement des courbes déperditions et performances aux alentours de -2°C afin d'éviter un sur-dimensionnement de la PAC

A+

Posté : sam. mars 06, 2010 12:15 pm
par VincentN
Et les gars, reveillez-vous ! :lol: :lol: :lol:
Les questions d'Olivier95800 datent de 2008 !
J'espère pour lui qu'il n'a pas attendu nos réponses en se pelant les miches deux hivers de suite.
À mon avis, il a déjà choisi sa PAC (ou autre solution) et déserté le forum… :cry:

Posté : sam. mars 06, 2010 1:06 pm
par VincentN
RV45 a écrit :J'ai reçu un MP de sa part et j'en ai profité pour relire ces posts. Et j'en ai déterrer un :wink:

C'est une construction neuve j'espère RT2005 :?
Ah bon… ceci explique cela donc.
Désolé :oops:

Posté : sam. mars 06, 2010 7:32 pm
par olivier95800
Bonjour

Merci pour vos réponses,

@ VincentN
Non je n'ai pas attendu, effectivement ;-) le plombier/chauffagiste ma "collé" une AWI350-A 110 mais nous nous sommes quand même "pelé les miches" cet hiver car notre installation ne donne pas du tout satisfaction, d'où mon MP à RV45.

@RV45 et jld82
Oui, c'est une construction neuve mais dire qu'elle respecte la RT2005, j'en suis moins sûr...

Je pense que nos PC ont été très largement sous dimensionnés :-(

Olivier