Page 1 sur 1

ECS avec VITOCAL 300 BW110 de VIESSMANN

Posté : jeu. févr. 09, 2006 8:36 am
par Belchossi
Bonjour à tous,

Je cherche à savoir comment la PAC VIESSMANN fabrique son Eau Chaude Sanitaire sachant que je souhaite la faire fonctionner à 35°C pour alimenter un plancher chauffant.

Est ce que celle-ci préchauffe l'eau de 13°C à 35°C et l'appoint se fait alors par un résistance oubien est ce que la PAC fait une montée en température jusque 55°C le temps de fabriquer son eau?

Merci d'avance.

Posté : jeu. févr. 09, 2006 1:44 pm
par copalp
D'après la doc, les versions BW font l'eau à 45°C tandis que les BWH atteingnent 55°C. Un appoint électrique doit finir la montée en température de l'eau.

Posté : jeu. févr. 09, 2006 2:03 pm
par Belchossi
Merci pour ta réponse Copalp,

Mais est ce que tu parles de la température de ECS ou celle du départ PC. S'il s'agit du départ vers le PC , la BW fait de l'eau de 35 à 55°C et la BWH peut monter à 65°C.

Est ce qu'une montée en température est prévue juste pour assurer le besoin en ECS ou alors est ce que je dois faire fonctionner ma PAC à 55°C et voir le COPA se casser la figure.

A+

http://img134.imageshack.us/my.php?imag ... 350bwh.jpg

Posté : jeu. févr. 09, 2006 4:02 pm
par copalp
La PAC fait soit du chauffage basse température, soit de l'ECS. C'est une V3V qui aiguille avec priorité à l'ECS. Le COP est "bon" pour le chauffage et "moyen" juste le temps de faire l'ECS.
Regarde la notice Viessman et les certifications Promotelec : c'est assez bien expliqué. Pour les températures tu as raison, c'est 55 et 65°C.
A+