bruit bizarre

Posté : dim. nov. 16, 2008 2:06 pm
par diddlj57
bonjour
j'ai une vitocal 350 sur sonde vertical 2* 85 m
mon installateur a fait la modification de mon installation (suite a un probleme de debit )
il ma installé du pe de 50 A LA PLACE DU CU 28 (du collecteur a la pac et il a changer le circulateur de place il la mit sur le depart )il pousse vers la pac et maintenant j'ai un bruit sourd le debit metre indique 0 (avant le circulateur pousser ves les sondes j'avais aucun bruit )
) mon circulateur ces un grundfoss 25_80_ 180
MERCI

Posté : lun. nov. 17, 2008 9:22 am
par vile-coyote
pas bien compris la sur le coup,
t'aurais pas un schéma une photo, une description plus compréhensible s'il te plait ..

A++

re

Posté : lun. nov. 17, 2008 10:30 pm
par diddlj57
salut vile-coyote
ta pas compris mon installation, je vais te faire un schema .
j'ai une vitocal 350 avec un forage 2*85 j'avais un probleme de debit ( mon installation etait en cuivre de 28, de la pac au collecteur ,mon circulateur etait sur le retour ) mon installateur a fait les modifications comme le constructeur voulait ,donc PE 50, DU COLECTEUR A LA PAC environ 15 M et il a changé mon circulateur, il ma installé une WILO 30/7 sur le départ (il pousse vers la pac ) depuis j'ai un bruit au niveau de la pac comme un ronronement et tout vibre
je sais pas quoi faire .
avant toute les modification j'avais aucun bruit .
merci

Posté : mar. nov. 18, 2008 7:16 am
par vile-coyote
ca y est j'ai compris,
n'a-t-il pas mis le circulateur en vitesse3,
essais de passer en 2, ca doit créer trop d'aspiration, et faire une turbulence ?

Posté : mar. nov. 18, 2008 8:15 am
par sam44
vile-coyote a écrit :ca y est j'ai compris,
n'a-t-il pas mis le circulateur en vitesse3,
essais de passer en 2, ca doit créer trop d'aspiration, et faire une turbulence ?
+1 les circulateurs sont bein souvent trop puissant.

re

Posté : mar. nov. 18, 2008 11:55 am
par diddlj57
merci pour vos réponse
si je met le circulateur sur 1 j'ai un mauvais delta T ; le debit mètre qui et situé au collecteur indique 0 (mème en vitesse 3 )
on a essayer de conctacter le technicien pour l'instant pas de réponse
a plus

Posté : mar. nov. 18, 2008 2:34 pm
par vile-coyote
t'es sur que c'est un débitmetre,
j'en ai pas vu sur tes photos

Posté : mar. nov. 18, 2008 3:04 pm
par diddlj57
salut
je suis sur que ces des debit mètre au collecteur
je me demande si on a bien changé le circulateur de place
et pourtant ces sur le schema viessmann de mom install
a plus

Posté : mar. nov. 18, 2008 4:10 pm
par sam44
Les debimetres de collecteur font plus parti du gadget qu'autre chose.
Passe en deuxieme vitesse et aprés on verra bien.
N'importe comment si tu n'a pas assez de débit ta machine ne tournera pas.

Posté : mar. nov. 18, 2008 7:41 pm
par diddlj57
salut sam 44
j'ai mit le circulateur sur vitesse 2, ca change rien au problème ;toujour le bruit et pas de debit
on pense changer le circulateur de place avant les modification on veux etre sur . mon installateur ces pas quoi faire
et pourtant ces une installation type viessmann
on comprend pas
d'ou vient erreur

Posté : mar. nov. 18, 2008 8:04 pm
par vile-coyote
heum, en regardant les photos que tu m'as envoyé,
t'es sur qu'il est dans le bon sens ton circulateur,
moi j'ai bien l'impression que ca pousse a l"envers dans le circuit !

j'essais de joindre les images,


AVANT
Image


APRES


Image

Posté : mar. nov. 18, 2008 11:52 pm
par diddlj57
salut vile-coyote
ces tres simple la wilo pouse vers la pac -la grundfos pousser vers les sondes
a plus

Posté : mer. nov. 19, 2008 9:01 am
par vile-coyote
et bien non,
la wilo dans ce sens la , elle pousse vers le plafond :wink:
regarde la flèche sur le corps de pompe, (ton installateur a tout de meme pas démonté la pompe pour l'inverser de sa base :?: )

Posté : mer. nov. 19, 2008 10:29 am
par diddlj57
salut vile-coyote
tes sur , la flèche qui est sur la wilo indique vers la pac ,il sont tourné le bloc moteur
a plus
si tu veux t'envoie une photo
a plus

Posté : mer. nov. 19, 2008 8:13 pm
par vile-coyote
heum 2,
la wilo top30/7 S est d'origine montée avec l'électronique au dessus, dans le sens du flux. la fleche sur le devant de la pompe indique le sens de rotation,
la fleche sur la base en laiton-cuivre indique le sens du flux.

il me parait bizarre que l'installateur ai osé démonter le moteur et l'ai remonté avec un joint neuf 8)
t'es sur que t'as regardé derrière l'isolant de la pompe
je te joins la doc de ta pompe, sur le lien
http://www.wilo.fr/cps/rde/xbcr/fr-fr/T ... ochure.pdf

A++