Page 1 sur 1

PUHZ-HRP100VHA2/Boro

Posté : dim. janv. 10, 2010 3:35 pm
par 76marco0
1) Quelqu'un sait il comment activer le mode nuit (49db au lieu de 53db) sur une installation de type PUHZ-HRP100VHA2 avec module Boro?

2) La régulation permet elle de faire varier la consigne en fonction des heures de la journée?

D'avance merci pour vos réponses

Posté : jeu. janv. 14, 2010 7:02 pm
par dredroune
bonjour, voici ce que j'ai trouver dans le guide d'installation de ma puhz hrp 100 vha:
" en apportant la modification suivante , le bruit de fonctinnement de l'appareil exterieur peut etre reduit de 3 ou 4 db.
le mode a faible bruit est activer lorsqu'un temporisateur dispo dans le commerce ou l'entree par contact d'un commutateur marche/arret est ajouter au connecteur cndm ( en option) sur la carte de commande de l'appareil exterieur.
*la capacité dépend de la temperature et des conditions exterieur, etc.

1: etablir le circuit comme illustrer lors de l'utilisation de l'adaptateur d'entree externe ( pac-sc36na )(option)

2: sw1 on : mode faible bruit
sw2 off : mode normale

Posté : sam. janv. 23, 2010 9:53 pm
par 76marco0
Merci dredroune pour ces infos,
as tu les manuels en format PDF? si oui ca m'interesse.

Posté : mer. févr. 17, 2010 10:12 pm
par 76marco0
Pour ceux que ça intéresse je viens de mettre la main sur une version papier de la doc de l'unité extérieure PUHZ-HRP.HA2
(concerne les PUHZ-HRP71VHA2,PUHZ-HRP100VHA2, PUHZ-HRP100YHA2 et PUHZ-HRP125YHA2)
La reference Mitsubishi de cette doc semble être RG79D355H03.
Je peux scanner si quelqu'un en a besoin (11 pages en Francais + d'autres langues).

A part ça j'ai un doute sur l'installation électrique faite par mon installateur
Image
Quelqu'un peut me dire si c'est normal d'avoir du 2x6mm2 tantot avec un disjoncteur D40, tantot avec un C32 et même parfois branché en direct sur le différentiel du tableau principal.

D'avance merci

PS: Il y a presque 10m de cable entre le tableau principal et celui de la PAC

Posté : jeu. mars 18, 2010 1:38 pm
par Le Tib
Mon installateur a mis du 16 mm2 entre le tableau principal et le tableau de la PAC, ton installation me semble légère sur ce point car ça débite à pleine puissance.

Posté : sam. avr. 10, 2010 4:38 pm
par chlomo