Page 1 sur 1

été: fonctionne sans raison pendant un court moment

Posté : lun. juin 16, 2014 5:14 pm
par vikeq
référence pompe:
hydrobox split 100M6
EHSC-VM6B
PUHZ-SW100VHA

Bonjour,
J'ai mon nouveau voisin qui a installé cette PAC à 20m de ma terrasse.

L'hiver on est pas dehors et fernêtre fermée= pas de désagrément.

L'été: je pensais qu'elle serait sur OFF (chauffage coupé) quand je prendrais tranquil mon apéro sur ma terrasse et finallement non: elle se met en route environ 15min 2 fois dans la journée avec un intervalle d'environ 6h.

Avant d'aller voir mon voisin: je voudrais comprendre pourquoi sa PAC fait ces 2 cycles alors qu'il n'a plus besoin de chauffer la maison?

Je voudrais bien lui dire de mettre sur OFF son disjoncteur: NON? = coupure totale...

(remarque: perso j'ai aussi une PAC marque AMZAIR et je la coupe totale disjoncteur sur OFF chaque été venu et ceci depuis 8ans...pas de probleme particulier au redémarrage de septembre)

cdlt

Posté : lun. juin 16, 2014 6:31 pm
par arnal.dz
1- il a un th mitsu, une simple sonde, la régulation déportée ??
2- il ne fait pas d'ECS avec ???
3- il est sur radiateur ou PC
4- Il a un ballon de découplage ??

En tous cas si il ne fait pas d'ECS il peut la couper de plusieurs façon :

a - disjoncter tout mais la prog horaire + l'heures a tendance a disparaître ...
b- Couper avec le bouton OFF du module inter ( ce qu'il faut faire)
c- Activer l'icone "rond barré" dans la maison pour interdire le chauffage. La bécane reste en veille et consomme un peu d'élec.

A+

Re: été: fonctionne sans raison pendant un court moment

Posté : mer. oct. 29, 2014 4:39 pm
par vikeq
bonjour arnal.dz,

désolé pour le réponse tardive, je viens d'apprendre:

2- OUI il fait de l'ECS

actuellement ces paramétrages d'origine pour l'ECS:
- la machine se met en route la nuit
+
- la machine se met aussi en route en pleine journée environ toute les 6h durant 15-20mm (matin, midi, début soirée) : CE QUI ME POSE PROBLEME surtout au heure de repas dehors...

comment doit-il configurer la machine et quels paramètres pour ne déclencher le chauffage ECS UNIQUEMENT la nuit? et tenir 24h avec (famille de 5 personnes).

merci

Re: été: fonctionne sans raison pendant un court moment

Posté : ven. nov. 07, 2014 9:47 pm
par Vforce
Pour faire juste la charge la nuit et tenir pour 4 personnes cela dépends de la taille du ballon.