FORMATION DE GLACE

Posté : sam. janv. 03, 2009 5:53 pm
par LOLO80
Est ce normal que le radiateur de la PAC soit en permanence en glace

Posté : sam. janv. 03, 2009 6:09 pm
par chriis45
bonjour,
non ta pac doit dégivrer entierement, sur mon amzair ca prend 2 minutes.

Posté : sam. janv. 03, 2009 6:31 pm
par STEPH26
Bonjour,

Pas de pb sur ma Modulo 30 avec -4° et humidité importante.Il y a un switch que tu peux modifier pour changer les cycles de dégivrages si les conditions de températures sont basses avec beaucoup d'humidité.

Stéphane

Posté : sam. janv. 03, 2009 6:37 pm
par LOLO80
OK mais sur la Genius c'est elestat qui fait tout

Posté : sam. janv. 03, 2009 6:57 pm
par STEPH26
Bonsoir,

Je crois que tu te trompes. Le dégivrage est géré par le module extérieur indépendamment de la régulation ELESTA. Regarde le schéma electrique de la GENIUS et tu veras que la régul ELESTA est simplement raccordée à la carte electronique du module intérieur par les contacts 1 et 6 du connecteur CNT.Elle ne gére que le on/off de la PAC (et les sécurités) et pas plus!!!!
J'ai récupéré les Doc techniques des modules extérieurs, ce qui me permet de t'affirmer cela.

Stéphane

Posté : sam. janv. 03, 2009 7:25 pm
par LOLO80
ok peut tu me faire parvenir ta doc merci

Posté : sam. janv. 03, 2009 10:30 pm
par STEPH26
Bonsoir,

Je n'ai que la doc papier et pas de scanner!!!!!
Le switch à passer à ON est le switch 3.1 qui se trouve sur la carte electronique de l'unité extérieure. Il te faut enlever le capot avant à droite des ventilateurs et tu auras accès à la carte. Tu as un rassemblement de 4 supports de switch en haut à gauche de la carte : de gauche à droite les Switchs 3 puis Switchs 4 et en dessous Switchs 5 et Switchs JSW1.

Je l'ai essayé sur ma PAC et les dégivrages étaient beaucoup trop rapprochés pour mes conditions mais sinon nickel.
Sinon tu as le switch 4.4 qui intervient dans la durée minimum entre 2 dégivrages : d'origine sur ON la durée minimum entre 2 dégivrages est de 37 Minutes. Si tu le passe sur OFF cette durée passe à 45 Minutes.

Pour savoir ce qui se passe je te conseil de mettre un de tes capteurs de température sur le tube gaz vapeur. Tu verras ainsi facilement si la PAC dégivre. la température de GAZ baisse jusqu'à environ 25° pour remonter jusqu'à la consigne.
Je monitore ma PAC avec des capteurs 1wire depuis 1 mois environ et j'en apprends tous les jours.

Stéphane

Posté : dim. janv. 04, 2009 9:51 am
par LOLO80
Que risque le groupe ext d'après mes relever de T° elle ne ferrait que 4 dégivrages sur 24h
Image

Posté : dim. janv. 04, 2009 10:28 am
par STEPH26
Bonjour,

Normalement le dégivrage s'arrète lorsque la température de l'échangeur est de 12° pendant au moins 10 secondes ou après un temps total de 10 Minutes 20 Secondes.
Les sondes concernées sont les sondes d'échangeur et de température extérieure.

Si l'échangeur montait à 12° tu n'aurais pas de prise en glace.
Bizarre!!!
Si tu regardes les valeurs sur la télécommande, que te dis la sonde de température extérieure et la sonde de température echangeur?

Stéphane

Posté : dim. janv. 04, 2009 10:34 am
par LOLO80
T°sonde ext -2 et la sonde de l'echangeur indique 46°

Posté : dim. janv. 04, 2009 10:39 am
par STEPH26
Bonjour,

Sonde de l'échangeur extérieur (Paramètre 22), car si ton échangeur extérieur est à 46° tu as un pb :lol:
Tu devrais avoir une température d'échangeur extérieur vers -7° qui va lentement descendre à mesure de la prise en glace.

Stéphane

Posté : dim. janv. 04, 2009 10:48 am
par LOLO80
bonjour,
comment acced tu au parametre 22

Posté : dim. janv. 04, 2009 11:00 am
par STEPH26
Bonjour,

C'est indiqué page 97 du manuel d'installation de la Modulo GENIUSdont je t'avais donné le lien.
Il ne faut pas lire les données de la régul ELESTA mais les données de la télécommande qui reprennent les valeurs de l'unité extérieure. C'est à partir de ces valeurs que tu suis le fonctionnement de ta PAC.

Stéphane

Posté : dim. janv. 04, 2009 11:07 am
par LOLO80
Ok merci donc parametre 22 -11 . parametre 23 -10 et parametre 35 sur off est ce normal

Posté : dim. janv. 04, 2009 11:14 am
par STEPH26
Au vu des courbes de dégivrage, celui devrais s'enclencher quand ton echangeur extérieur va atteindre -12°/-13° pour une température extérieure de -2°.
Si tu passe le switch 3-1 à ON cette valeur tomberais à -9° et tu aurais déja dégivré.
Quelle est la valeur du paramètre 21 (Temp extérieure)

Stéphane