Bonjour à tous,
Ma question concerne le fonctionnement de la PAC dont il est question dans le sujet.
Cette PAC assure seule le chauffage d'une maison neuve ainsi que la production d'eau chaude sanitaire. La maison est isolée selon les normes actuelles de la région wallonne, même mieux.
Circuit 1: plancher chauffant de 53 mètres carrés ( rez-de-chaussée)
Circuit 2 : (étage) SDB :10 mètres carrés - convecto-radiateur.
Chambre: 17 mètres carrés.- convecto- radiateur.
Après quelques problèmes de programmation, le fonctionnement semble " normalisé".
Toutefois, il apparaît que le circuit 2 ne commence à chauffer que lorsque la consigne de température du circuit 1 est atteinte. Est-ce normal ?
NB: Une seule sonde d'ambiance au rez-de chaussée !
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
Par avance, je vous en remercie.
Alféa Duo 10 inverter 2 circuits....
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. oct. 26, 2013 12:04 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Les ventilo convecteurs attendent une eau vers 40° à 50°C , le PC une T° à 30°-35°C.
Pourquoi de ventilo-convecteurs ? Pour refroidir en été ?
Sinon PC partout ou radiateurs très basse température à l'étage ouverts au maximum?
Il faut , à mon avis mettre une V3V sur le circuit PC afin d'envoyer une eau moins chaude et peut-être un ballon de stockage.
Risque d'inconfort si le T.A. rdc coupe la PAC ET que les ventilo convecteur se déclenche : ventilation d'air froid , à moins qu'ils soient couplés.
A+
Les ventilo convecteurs attendent une eau vers 40° à 50°C , le PC une T° à 30°-35°C.
Pourquoi de ventilo-convecteurs ? Pour refroidir en été ?
Sinon PC partout ou radiateurs très basse température à l'étage ouverts au maximum?
Il faut , à mon avis mettre une V3V sur le circuit PC afin d'envoyer une eau moins chaude et peut-être un ballon de stockage.
Risque d'inconfort si le T.A. rdc coupe la PAC ET que les ventilo convecteur se déclenche : ventilation d'air froid , à moins qu'ils soient couplés.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. oct. 26, 2013 12:04 pm
PAC Alféa Duo 10 Inverter 2 circuits.
Bonjour,
Merci à jld 82 pour sa réponse .Réponse qui, je le regrette, ne m'éclaire pas beaucoup.
-Pourquoi des convecto-ventilateurs ? tout simplement parce que l'installateur m'a conseillé cette solution pour l'étage.
- La pac est équipée du kit "deuxième circuit"qui comporte : régulateur, vanne mélangeuse motorisée, circulateur sonde de départ, etc...
-Je dois ajouter que les convectos fonctionnent très bien et permettent d 'atteindre la température demandée assez rapidement dans les pièces où ils sont présents, pourvu que la température de consigne soit atteinte au circuit 1.
La pac est équipée d'une vanne mélangeuse motorisée , d'un circulateur, etc pour le pc.
Je suis désolé si je ne me fais pas bien comprendre, mais il me semble évident que si j'étais un spécialiste en pac , je n'aurais pas recours à ce forum.
- Quant à "re" faire appel à l'installatteur ( apparemment guère plus compétent que moi) ou encore au technicien qui a procédé à la mise en service avec un délai d'attente qui dépasse le mois.........
Au risque de vous paraître entêté , je répète ma question: les deux circuits peuvent-ils
fonctionner en même temps ?
NB: les ventilos des convecteurs ne fonctionnent que quand l'eau qui y circule atteint une certaine température .Donc, pas question de refroidir en été , ni de souffler de l'air froid.
Merci d'avance.
Merci à jld 82 pour sa réponse .Réponse qui, je le regrette, ne m'éclaire pas beaucoup.
-Pourquoi des convecto-ventilateurs ? tout simplement parce que l'installateur m'a conseillé cette solution pour l'étage.
- La pac est équipée du kit "deuxième circuit"qui comporte : régulateur, vanne mélangeuse motorisée, circulateur sonde de départ, etc...
-Je dois ajouter que les convectos fonctionnent très bien et permettent d 'atteindre la température demandée assez rapidement dans les pièces où ils sont présents, pourvu que la température de consigne soit atteinte au circuit 1.
La pac est équipée d'une vanne mélangeuse motorisée , d'un circulateur, etc pour le pc.
Je suis désolé si je ne me fais pas bien comprendre, mais il me semble évident que si j'étais un spécialiste en pac , je n'aurais pas recours à ce forum.
- Quant à "re" faire appel à l'installatteur ( apparemment guère plus compétent que moi) ou encore au technicien qui a procédé à la mise en service avec un délai d'attente qui dépasse le mois.........
Au risque de vous paraître entêté , je répète ma question: les deux circuits peuvent-ils
fonctionner en même temps ?
NB: les ventilos des convecteurs ne fonctionnent que quand l'eau qui y circule atteint une certaine température .Donc, pas question de refroidir en été , ni de souffler de l'air froid.
Merci d'avance.
-
- Assidu
- Messages : 66
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2011 9:11 pm
- Localisation : 45
alfea
Salut Ombre
J'ai une 16 kw duo, avec 2 circuits : un sur PC l'autre sur ventilo radiateurs.
Je connais maintenant bien l'alféa duo ssi tu as un soucis tu peux m'envoyer un MP je te donnerais mon telephone pour t'aider à resoudre tes problèmes.
Mais pour repondre à ta question, tu dois avoir une sonde dans le b-ventilo radiateur qui declenche les ventilos à partir d'une certaine temp, et donc pour que ces appareils fonctionnent correctement il faut envoyer un temp d'eau assez elevée (au moins 38°)
En fonction de l'epaisseur de ton PC, il faudra envoyer une temp moins elevée que sur les VC, donc c'est la raison d'avoir 2 circuits pour 2 regimes d'eau differents.
Olivier
J'ai une 16 kw duo, avec 2 circuits : un sur PC l'autre sur ventilo radiateurs.
Je connais maintenant bien l'alféa duo ssi tu as un soucis tu peux m'envoyer un MP je te donnerais mon telephone pour t'aider à resoudre tes problèmes.
Mais pour repondre à ta question, tu dois avoir une sonde dans le b-ventilo radiateur qui declenche les ventilos à partir d'une certaine temp, et donc pour que ces appareils fonctionnent correctement il faut envoyer un temp d'eau assez elevée (au moins 38°)
En fonction de l'epaisseur de ton PC, il faudra envoyer une temp moins elevée que sur les VC, donc c'est la raison d'avoir 2 circuits pour 2 regimes d'eau differents.
Olivier
Pac ATLANTIC ALFEA AIR EAU 16 Kw