Bonjour - qui pourrait me donner, clairement, la formule pour calculer le COP d'une PAC eau/eau, svp ?
M'indiquer tous les ingrédients dont il faut tenir compte, puis comment arriver au résultat.
Merci beaucoup
formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : ven. févr. 01, 2013 3:20 pm
- Localisation : toulouse
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau
ben pour faire simple,
commencer par définir la chaleur massique du liquide chauffage,
puis w=mcT2-T1
que l'on peut simplifier en
température de sortie moins température d'entrée multiplié par volume multiplié par 1,163 ( si eau ) = puissance produite !
ensuite pour le COP diviser la puissance fourni par la puissance électrique réellement consommée,
en additionnant les circulateurs et la PAC !
tu peux aussi intégrer la conso de la régul des sondes, et des V3V ....
c'est aussi simple que cela.
bon courage
commencer par définir la chaleur massique du liquide chauffage,
puis w=mcT2-T1
que l'on peut simplifier en
température de sortie moins température d'entrée multiplié par volume multiplié par 1,163 ( si eau ) = puissance produite !
ensuite pour le COP diviser la puissance fourni par la puissance électrique réellement consommée,
en additionnant les circulateurs et la PAC !
tu peux aussi intégrer la conso de la régul des sondes, et des V3V ....
c'est aussi simple que cela.
bon courage
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
Re: formule de calcul d'un COP de PAC eau/eau
pour être plus précis il faut multiplier par le débit(massique)température de sortie moins température d'entrée multiplié par volume multiplié par 1,163 ( si eau ) = puissance produite !