Bonsoir à tous,
Bonne année avant tout !
Voila, J ai un pack Alezio AWHP MIV-II 11 MR.
Je suis parti 5 jours en vacances, et j ai tout couper chez moi au niveau de mon pack ( unité intérieur, groupe extérieur , ventilo convecteur ).
Lorsque je suis rentré des congés , j ai tout rallumé :
A ma grande surprise, le chauffage ne marche , pourtant l eau chaude a bien fonctionné…Je n ai aucun code ERREUR….
Pourriez vous m aider s'il vous plait ?
En vous remerciant d avance
CHAUFFAGE DIETRICH
-
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
- Localisation : limousin
Re: CHAUFFAGE DIETRICH
Salut a toi,
as-tu tout coupé en même temps, au disjoncteur par exemple. Il faut que le module intérieur et l'unité extérieur soit coupés et rallumer en même temps.
Tu veux bien dire "le chauffage ne marche pas"??
as-tu tout coupé en même temps, au disjoncteur par exemple. Il faut que le module intérieur et l'unité extérieur soit coupés et rallumer en même temps.
Tu veux bien dire "le chauffage ne marche pas"??
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm
Re: CHAUFFAGE DIETRICH
Bonsoir Minatozo
Merci de me répondre !
J ai coupé au disjoncteur général … Mais je ne l ai pas fait disjoncteur correspondant à l unité intérieur et groupe extérieur … C'est different ?
Oui ,pardon, je voulais dire " le chauffage ne marche pas "
Merci de me répondre !
J ai coupé au disjoncteur général … Mais je ne l ai pas fait disjoncteur correspondant à l unité intérieur et groupe extérieur … C'est different ?
Oui ,pardon, je voulais dire " le chauffage ne marche pas "
-
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
- Localisation : limousin
Re: CHAUFFAGE DIETRICH
Bonjour,
il faut que les deux unités soient disjonctées et surtout rejonctées en méme temps sinon elles se reconnaissent pas, mais il y aurait un code erreur E5!!! J'ai eu le cas.
Tu as un thermostat d'ambiance??
Si rien ne fonctionne tu as donc un débit d'eau de 0?
il faut que les deux unités soient disjonctées et surtout rejonctées en méme temps sinon elles se reconnaissent pas, mais il y aurait un code erreur E5!!! J'ai eu le cas.
Tu as un thermostat d'ambiance??
Si rien ne fonctionne tu as donc un débit d'eau de 0?
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm
Re: CHAUFFAGE DIETRICH
Bonsoir,
Combien faut il de temps d attente entre le faite de disjoncter et rejoncter?
Cependant je n ai pas de code erreur E5 non plus…
Oui j ai un thermostat d ambiance mural ,
J'ai seulement l eau chaude qui marche…
Combien faut il de temps d attente entre le faite de disjoncter et rejoncter?
Cependant je n ai pas de code erreur E5 non plus…
Oui j ai un thermostat d ambiance mural ,
J'ai seulement l eau chaude qui marche…
-
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : mer. janv. 26, 2011 7:01 pm
- Localisation : limousin
Re: CHAUFFAGE DIETRICH
Salut Gilou,
Si tu n'as pas de code erreur, c'est pas le même problème, normalement tu disjonctes, attends 10s et c'est bon. Mais la.....
Combien tu demandes au thermostat et combien a la pac??
Si tu n'as pas de code erreur, c'est pas le même problème, normalement tu disjonctes, attends 10s et c'est bon. Mais la.....
Combien tu demandes au thermostat et combien a la pac??
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm
Re: CHAUFFAGE DIETRICH
Bonsoir
Le problème venait de la vanne d ' inversion.
Enfin trouvé !!!
Bonne soirée
Le problème venait de la vanne d ' inversion.
Enfin trouvé !!!
Bonne soirée