Page 1 sur 6

Comparatif des COP des PAC

Posté : mer. avr. 19, 2006 9:43 pm
par LOUL
Bonsoir,

Comme j'ai du mal à faire le bon choix pour mon projet, je me suis amusé ces derniers jours à faire le comparatif des COP des PAC "homologuées PROMOTELEC", avec les chiffres officiels.

J'ai pris toutes les PAC, mais avec les critères :
- Air/Eau
- puissance > 9kW à 7°C
- monophasées
- en utilisation PC

Et voilà le résultat :
Image
(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Bon j'avoue que j'ai été assez surpris du résultat:
- le meilleur c'est AMZAIR et de très loin, pourtant peu cité dans le Forum
- DIMPLEX = WARMTEC = BUDERUS, pas mal placé, ainsi que ADLER
- par contre les "best seller" genre AJTECH sont complètement dans les choux !!!!!!!!!

Bon sujet de réflexion ????????????????

@ +

Posté : mer. avr. 19, 2006 10:01 pm
par LOUL
Et maintenant les Puissances,

Toujours avec les chiffres officiels PROMOTELEC,
et les mêmes critères:

- Air/Eau
- Puissance > 9kw à 7°C
- monophasées
- utilisation PC

voilà le résultat :

Image

(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Sur le même graph, j'ai superposé les déperditions que j'ai calculées pour ma maison (sans les +20%)

Il en ressort que AMZAIR est toujours le meilleur !
Qu'est-ce que vous en pensez ?

@ +

Posté : mer. avr. 19, 2006 11:40 pm
par pepere
C'est pour ça que j'avais choisi cette marque ! Et quand on voie la taille de la bête par rapport à d'autre comme Daikin qui à la base est fait pour de la clim, c'est pas uniquement pour le plaisir de prendre de la place !
Maintenant cette marque commence à s'étendre et les prix aussi !!

tableau

Posté : jeu. avr. 20, 2006 12:04 am
par chriis45
bonjour, j'ai les tableaux des pac technibel sous les yeux( on peut les trouver sur leur site ).
leur valeurs sans tenir comte du circulateur et de la perte de rendement avec l'antigel;
+7°Pc 11.5kw pa 2.55kw donc cop de 4.5 ( valeur annoncé sur la doc 4.37
-7°pc 7kw pa 2.75kw donc cop de 2.54

et donc ces valeurs ne correspondent pas du tout à celles que tu indiques sur le tableau
christophe

pac

Posté : jeu. avr. 20, 2006 12:10 am
par chriis45
heuuu.. j'oubliais..
a titre d'informations... peux tu indiquer combien t' a couté la pac et son installation( sans le plancher chauffant, c'est pour pouvoir comparer)
merci

Posté : jeu. avr. 20, 2006 8:01 am
par LOUL
Bonjour Chris,
Et c'est justement ça le problème : jusqu'à présent les constructeurs pouvaient annoncer n'importe quels chiffres dans leur doc.

Mais les chiffres de mes graph sont ceux mesurés par Eurovent, pour Promotelec, et là pas d'ratatouille : c'est la réalité !

Dommage, mais il ne faut pas faire confiance aux docs des constructeurs, sauf justement AMZAIR qui a les mêmes chiffres sur ses docs que sur Promotelec

Posté : jeu. avr. 20, 2006 8:19 am
par fanfan
Amzair revient souvent en ce moment, esperons qu'il ne prenne pas le melon
pour augmenter les prix.
Pourquoi Stiebel AIR/EAU n'est plus promotelec (j'ai laisse un mél mais pas de reponse), si qqun sait ?

Posté : jeu. avr. 20, 2006 9:59 am
par LOUL
Pépère : je ne savais pas que tu avais une AMZAIR, c'est quel modèle ? tu en es satisfait ?

Chris : j'ai pas encore commandé, j'ai même pas encore tous les devis.
pour AMZAIR je m'attends à un prix TTC fourni installé de 10000€ max pour la PA28PRC monobloc de 17,8kW et COP de 4,52 à +7°C

A savoir que j'ai un devis pour AJTECH RZQ125 de 16,3kW et COP de 3,33 à +7°C pour 9598€

Quand on voit les différences de fabrication :
- clim améliorée pour AJTECH, sans régul valable
- vrai chauffage thermodynamique pour AMZAIR, carcasse alu, régul loi d'eau, .........
je crois que je vais pas vraiment hésiter.

Posté : jeu. avr. 20, 2006 10:14 am
par Marthi
Très interessant ce petit graphique ; je n'y connais pas grand chose mais j'ai l'impression que c'est les PAC monobloc qui arrivent en tête : Amzair et Dimplex (je ne connais pas Adler).

Est-ce que je me trompe ?

Posté : jeu. avr. 20, 2006 1:51 pm
par LOUL
Là par contre on ne peut pas généraliser car AMZAIR fait les mêmes PAC en "split" : PA24SRC, PA26SRC, PA28SRC qui ont exactement les mêmes puissances et les mêmes COP que les PA24PRC, ............. monobloc

Je dirais plutôt que ce sont les PAC conçues pour du chauffage thermodynamique qui ont de meilleurs COP que les PAC adaptées de Climatiseurs.

Posté : jeu. avr. 20, 2006 2:08 pm
par copalp
Bravo Loul !

excellent travail de synthèse !
Si notre administrateur préféré :wink: pouvait stocker ces tableaux quelque part afin qu'ils ne s'enfouissent pas dans le bas fonds du forum ...
Merci :D

Posté : jeu. avr. 20, 2006 2:13 pm
par LOUL
Et maintenant pour ceux qui préférent les chiffres, voilà le tableau :

Image

(cliquer sur l'image pour agrandir)

Tout ces chiffres sont vérifiables ici :

http://www.promotelec.com/produits/labe ... eriels.htm

puis cliquer sur:

"liste des matériels thermodynamiques : pompes à chaleur PRO 1080-23",
et ensuite télécharger le fichier Excel

Posté : jeu. avr. 20, 2006 2:14 pm
par Chanbon
Bonjour et bravo Loul,

j'ai mis le message en post-it.

A+

Posté : jeu. avr. 20, 2006 2:18 pm
par LOUL
Merci Copalp,

Je vais proposer à notre ami Chanbon de lui passer mon appli Excel, pour que chacun puisse l'utiliser comme outil de détermination de sa PAC
Pour ça il suffirait de mettre les déperditions de sa propre maison calculées à -7 et +7°C, comme j'ai fait.

Qu'en penses-tu Chanbon ?

tableau

Posté : jeu. avr. 20, 2006 2:33 pm
par chriis45
bonjour loul..
je viens de revérifier sur eurovent.. qui d'ailleurs ne donnent que les valeurs pour +7° et ce sont bien les valeurs que j 'avais données et donc bien celle de leur documentation. effectivement ca diffère légèrement d'avec promotelec....
par contre ton 2° tableau lui.. en fait ne fait que montrer les puissances des pacs que tu as référencées, mais en aucun cas ce tableau ne permet de dire qu'une pac est meilleur qu'une autre.