Posté : mar. déc. 04, 2012 11:58 am
Bonjour à tous,
J'ai passé ma matinée d'hier au téléphone (entre chauffagistes, frigoristes, installateurs LG, centre agréé LG...) et j'ai eu différentes infos (pas forcément les mêmes et parfois même des contradictions !)
J'ai effectivement dégivré hier matin ma PAC à l'eau chaude et remis la sonde à son emplacement d'origine (en fait pas dans le module hydraulique, mais direct sur le tuyau de sortie qui va dans le tampon - ça devrait être pareil logiquement). J'ai mis la PAC en route avec évidemment des courts cycles (15/20 minutes de fonctionnement mais pour 3/4 minutes d'arrêt seulement.
J'ai augmenté la courbe de loi d'eau au réglage 0 et plus -5 vu qu'elle se coupe direct quand elle atteint la température de sortie demandée (afin d'avoir une température correcte dans l'habitation).
Hier soir je n'ai pas constaté de glace. Je pense que c'est un hasard car il fait un peu plus chaud.
Une connaissance frigoriste m'indique que pour lui ce n'est pas lié à un manque de gaz car la pac ne devrait pas chauffer correctement non plus par température négative et par temps sec. Il m'a indiqué que même s'il n'y a pas eu d'appoint lors de la mise en service, il ne pense pas que cela puisse générer ce type de problème (la charge initiale est donnée pour 15m. - il m'indique que les 2,50m de différence ne justifiaient pas ces ennuis). Il a le même problème dans une usine et me dit qu'il n'y aura sans doute pas de solution. Il a demandé conseil à LG (déplacement des sondes de dégivrage???). On lui a simplement dit qu'il ne fallait rien déplacer mais sans doute les changer. Le remplacement des sondes n'a rien résolu.
Un centre agréé m'a indiqué que le fait de déplacer le switch SW2 permet de faire fonctionner le compresseur à une autre fréquence. A faire quand on fait un appoint de gaz. On ne peut malheureusement pas modifier la durée de dégivrage. Tout est lié aux sondes. Peut-être sont-elles défectueuses ? Je ne connais pas la position de ce DIP chez moi mais essaierai de voir cela ce week-end. Si ce DIP a une influence sur le dégivrage cela vaut le coup de tester (mais on n'a malheureusement pas d'infos claires pour l'instant)
J'ai pu voir chez une personne habitant près de chez moi le même groupe externe que moi. Je m'y suis arrêté. C'est une 14kw mais qui n'a pas présenté la moindre anomalie. En plus à ma grande surprise je l'entendais réguler correctement. Il n'a pas de ballon tampon. Je ne connais pas par contre la durée de pause entre chaque cycle.
J'ai eu ce matin l'installateur de la 14kw au tel. Il dit ne pas avoir constaté des problèmes de courts cycles sur ces machines. Pour le problème de dégivrage, il pense que ce soit lié aux sondes de dégivrage qui devaient être erronnées. Je lui ai indiqué également que j'avais déplacé la sonde de sortie UI vers sortie BT. Il me dit qu'il ne faut surtout pas faire cela. Je ne comprends pas en quoi cela peut poser problème. Il doit me recontacter demain matin. Il en a installé déjà plusieurs dans la même configuration que moi et me dit que cela doit fonctionner.
Pour l'instant je pense vraiment que ma PAC a un problème. Qu'il s'agit d'un des premiers modèles de la gamme et que LG a apporté des améliorations par la suite au niveau des logiciels embarqués... Je raconte peut-être n'importe quoi aussi, mais je n'arrive pas à comprendre que la pac lG 14kw puisse tourner aussi bien.
Je verrai ce ce soir comment la pompe a réagit aujourd'hui. Je vais sans doute déplacer à nouveau le sonde pour éviter les cycles courts ou la laisser dans cette config pendant une semaine, je ne sais pas encore.
Je pense sans doute faire changer les sondes de dégivrage pour commencer. L'installateur agréé LG m'a demandé s'il elles étaitent noires. Il m'indique qu'elles ont des problèmes et qu'il les remplace par des blanches. Je sais que les sondes ont été remplacées 2 mois après la mise en service mais ne sait pas si elles sont ok.
Est-il difficile de remplacer ces sondes par soi-même ? Il m'indique environ 250 euros pour le remplacement des sondes. Je suis prêt à les mettre mais ne suis pas certain du tout si cela règlera le souci. Peut-être le faire moi-même si je peux me procurer ces sondes.
Voici un post intéressant (réponse de Louis 21 déc. 2009 à 00:2), mais je ne suis pas certain qu'un bout de mousse résolve le prob.
http://droit-finances.commentcamarche.n ... -qui-givre
Je vous tiens au courant après le coup de fil de demain.
Bonne journée.
J'ai passé ma matinée d'hier au téléphone (entre chauffagistes, frigoristes, installateurs LG, centre agréé LG...) et j'ai eu différentes infos (pas forcément les mêmes et parfois même des contradictions !)
J'ai effectivement dégivré hier matin ma PAC à l'eau chaude et remis la sonde à son emplacement d'origine (en fait pas dans le module hydraulique, mais direct sur le tuyau de sortie qui va dans le tampon - ça devrait être pareil logiquement). J'ai mis la PAC en route avec évidemment des courts cycles (15/20 minutes de fonctionnement mais pour 3/4 minutes d'arrêt seulement.
J'ai augmenté la courbe de loi d'eau au réglage 0 et plus -5 vu qu'elle se coupe direct quand elle atteint la température de sortie demandée (afin d'avoir une température correcte dans l'habitation).
Hier soir je n'ai pas constaté de glace. Je pense que c'est un hasard car il fait un peu plus chaud.
Une connaissance frigoriste m'indique que pour lui ce n'est pas lié à un manque de gaz car la pac ne devrait pas chauffer correctement non plus par température négative et par temps sec. Il m'a indiqué que même s'il n'y a pas eu d'appoint lors de la mise en service, il ne pense pas que cela puisse générer ce type de problème (la charge initiale est donnée pour 15m. - il m'indique que les 2,50m de différence ne justifiaient pas ces ennuis). Il a le même problème dans une usine et me dit qu'il n'y aura sans doute pas de solution. Il a demandé conseil à LG (déplacement des sondes de dégivrage???). On lui a simplement dit qu'il ne fallait rien déplacer mais sans doute les changer. Le remplacement des sondes n'a rien résolu.
Un centre agréé m'a indiqué que le fait de déplacer le switch SW2 permet de faire fonctionner le compresseur à une autre fréquence. A faire quand on fait un appoint de gaz. On ne peut malheureusement pas modifier la durée de dégivrage. Tout est lié aux sondes. Peut-être sont-elles défectueuses ? Je ne connais pas la position de ce DIP chez moi mais essaierai de voir cela ce week-end. Si ce DIP a une influence sur le dégivrage cela vaut le coup de tester (mais on n'a malheureusement pas d'infos claires pour l'instant)
J'ai pu voir chez une personne habitant près de chez moi le même groupe externe que moi. Je m'y suis arrêté. C'est une 14kw mais qui n'a pas présenté la moindre anomalie. En plus à ma grande surprise je l'entendais réguler correctement. Il n'a pas de ballon tampon. Je ne connais pas par contre la durée de pause entre chaque cycle.
J'ai eu ce matin l'installateur de la 14kw au tel. Il dit ne pas avoir constaté des problèmes de courts cycles sur ces machines. Pour le problème de dégivrage, il pense que ce soit lié aux sondes de dégivrage qui devaient être erronnées. Je lui ai indiqué également que j'avais déplacé la sonde de sortie UI vers sortie BT. Il me dit qu'il ne faut surtout pas faire cela. Je ne comprends pas en quoi cela peut poser problème. Il doit me recontacter demain matin. Il en a installé déjà plusieurs dans la même configuration que moi et me dit que cela doit fonctionner.
Pour l'instant je pense vraiment que ma PAC a un problème. Qu'il s'agit d'un des premiers modèles de la gamme et que LG a apporté des améliorations par la suite au niveau des logiciels embarqués... Je raconte peut-être n'importe quoi aussi, mais je n'arrive pas à comprendre que la pac lG 14kw puisse tourner aussi bien.
Je verrai ce ce soir comment la pompe a réagit aujourd'hui. Je vais sans doute déplacer à nouveau le sonde pour éviter les cycles courts ou la laisser dans cette config pendant une semaine, je ne sais pas encore.
Je pense sans doute faire changer les sondes de dégivrage pour commencer. L'installateur agréé LG m'a demandé s'il elles étaitent noires. Il m'indique qu'elles ont des problèmes et qu'il les remplace par des blanches. Je sais que les sondes ont été remplacées 2 mois après la mise en service mais ne sait pas si elles sont ok.
Est-il difficile de remplacer ces sondes par soi-même ? Il m'indique environ 250 euros pour le remplacement des sondes. Je suis prêt à les mettre mais ne suis pas certain du tout si cela règlera le souci. Peut-être le faire moi-même si je peux me procurer ces sondes.
Voici un post intéressant (réponse de Louis 21 déc. 2009 à 00:2), mais je ne suis pas certain qu'un bout de mousse résolve le prob.
http://droit-finances.commentcamarche.n ... -qui-givre
Je vous tiens au courant après le coup de fil de demain.
Bonne journée.