bonjour a tous,
suite a une nouvelle installation daikin HT 14Kwh sur plancher chauffant et reseau 9 radiateurs, pour tenir 20°C dans la maison mon plancher chauffe a 35°C en entrée et ressort a 28°C en sortie de nourrice sauf qu'il y a que 0-2°C dehors....
avant l'installation de la PAC j'etais sur chaudiere fioul avec une PAC air/eau BT tres mal dimensionnée et mal montée, malgré ca je ne montais pas a de telle temperature niveau PC
des idées sur la cause?
difficulté de chauffage en PC
-
- Assidu
- Messages : 93
- Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
- Localisation : eure et loir
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour
as tu 2 circulateurs puisque tu as 2 circuits distincts? ou bien juste une vanne 3 voies pour limiter la température dans le pc. ?
sur les daikin ht il y a un circulateur principal a vitesse variable qui est paramétré en fonction du delta T choisi dans la programmation, si tu veux abaisser ton delta t et augmenter le débit, il faut positionner le delta t sur 5.
comment sont gérer les 2 circuits (rad et pc) sur la programmation?
as tu 2 circulateurs puisque tu as 2 circuits distincts? ou bien juste une vanne 3 voies pour limiter la température dans le pc. ?
sur les daikin ht il y a un circulateur principal a vitesse variable qui est paramétré en fonction du delta T choisi dans la programmation, si tu veux abaisser ton delta t et augmenter le débit, il faut positionner le delta t sur 5.
comment sont gérer les 2 circuits (rad et pc) sur la programmation?
-
- Assidu
- Messages : 93
- Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
- Localisation : eure et loir
merci de ta reponse
le PC est geré par une electrovanne 3 voies avec le kit de regulation siemens WRP200 en sortie de BT ainsi qu'un circulateur wilo
j'ai mis une pente de 0.8 et le circulateur en position 2 mais c'est pas encore top
les rad sont direct en sortie de BT avec un circulateur wilo en position 3
le PC est geré par une electrovanne 3 voies avec le kit de regulation siemens WRP200 en sortie de BT ainsi qu'un circulateur wilo
j'ai mis une pente de 0.8 et le circulateur en position 2 mais c'est pas encore top
les rad sont direct en sortie de BT avec un circulateur wilo en position 3