PC+rad & COP
Posté : mer. août 20, 2014 9:41 pm
Bonjour,
J'envisage l'achat d'une maison de 2006 (isolation 10 cm murs + 20 cm rampants), dont le rez-de-chaussée est en plancher-chauffant (environ 100 m2, avec plafond cathédrale dans le salon) et l'étage en radiateur (environ 60 m2).
Elle est actuellement chauffée par gaz citerne, d'où un coût prohibitif (environ 1,8 t de propane par an).
DJU 2862, t° base -11, consigne 19 = ça me donne a priori de l'ordre 19000 kwh de conso (ce que confirme le DPE) et 11 kW de déperdition à la t° de base.
Je me pose des questions sur l'efficacité d'une PAC avec un PC+rad (à noter que j'ai actuellement une maison en full PC avec une PAC dont je suis très satisfait).
Je sais qu'il est important de bien dimensionner les radiateurs pour avoir un delta t "faible", et je suis en train de voir avec le propriétaire pour récupérer les infos sur les radiateurs actuels.
Néanmoins, partons du principe que les radiateurs sont ok, avec une delta t disons de 30 (est-ce une bonne valeur d'ailleurs ?).
Dans tous les cas, la température d'eau du réseau radiateurs devra être plus importante que la température d'eau du PC.
Donc, dans la situation où il faut chauffer les 2 étages, la PAC devra produire à la température du réseau radiateur, pour d'une part injecter à cette température dans les radiateurs, d'autre part injecter dans le PC après abaissement de la température via une V3V.
Ce qui m'embête et m'interroge beaucoup : le COP est plus faible avec une température plus élevé. Ce qui me laisse à penser que le COP sera toujours (souvent) celui de la température radiateurs et rarement celui de la température PC. I.e. même pour chauffer via le PC, le COP ne sera pas optimal. Mon raisonnement est-il déconnant ?
Si je poursuis sur mon élan, il vaudrait mieux en fait ne pas chauffer en même temps le PC et les rad (ce qui est idiot il me semble), ou encore avoir une PAC pour le PC et une PAC pour les rad (ce qui est coûteux).
Qu'en pensez-vous ?
Guillaume.
J'envisage l'achat d'une maison de 2006 (isolation 10 cm murs + 20 cm rampants), dont le rez-de-chaussée est en plancher-chauffant (environ 100 m2, avec plafond cathédrale dans le salon) et l'étage en radiateur (environ 60 m2).
Elle est actuellement chauffée par gaz citerne, d'où un coût prohibitif (environ 1,8 t de propane par an).
DJU 2862, t° base -11, consigne 19 = ça me donne a priori de l'ordre 19000 kwh de conso (ce que confirme le DPE) et 11 kW de déperdition à la t° de base.
Je me pose des questions sur l'efficacité d'une PAC avec un PC+rad (à noter que j'ai actuellement une maison en full PC avec une PAC dont je suis très satisfait).
Je sais qu'il est important de bien dimensionner les radiateurs pour avoir un delta t "faible", et je suis en train de voir avec le propriétaire pour récupérer les infos sur les radiateurs actuels.
Néanmoins, partons du principe que les radiateurs sont ok, avec une delta t disons de 30 (est-ce une bonne valeur d'ailleurs ?).
Dans tous les cas, la température d'eau du réseau radiateurs devra être plus importante que la température d'eau du PC.
Donc, dans la situation où il faut chauffer les 2 étages, la PAC devra produire à la température du réseau radiateur, pour d'une part injecter à cette température dans les radiateurs, d'autre part injecter dans le PC après abaissement de la température via une V3V.
Ce qui m'embête et m'interroge beaucoup : le COP est plus faible avec une température plus élevé. Ce qui me laisse à penser que le COP sera toujours (souvent) celui de la température radiateurs et rarement celui de la température PC. I.e. même pour chauffer via le PC, le COP ne sera pas optimal. Mon raisonnement est-il déconnant ?
Si je poursuis sur mon élan, il vaudrait mieux en fait ne pas chauffer en même temps le PC et les rad (ce qui est idiot il me semble), ou encore avoir une PAC pour le PC et une PAC pour les rad (ce qui est coûteux).
Qu'en pensez-vous ?
Guillaume.