Bonjour à tous,

Ma PAC nexa est en mode automatique pour la bascule chaud/ froid. sur le module extérieur je peux donc lire sur le menu 5 (input/entrée), item 1 "open".
Je souhaiterai le passer en "closed" pour que ma PAC soit en mode chaleur.
Pour cela, je cherche l'endroit où je peux désactiver le mode auto de ma PAC.

Merci pour votre aide

Fabien

Re: activer/désactiver fonctionnement chaud/froid nexa

Posté : ven. févr. 27, 2015 1:09 pm
par bubus
bonjour

si j'ai bien lu, vous avez un module pro-dialog et vous souhaitez désactiver la fonction automatic change-over.

ça devrait se passer en menu 7[config] item 17:
prodialog.JPG
pour accéder à cette config protégée, EntErPASS 11
elle se fait avec pac off

aucune garantie de résultats, je ne connais pas le matériel, mais j'ai une doc du module Carrier.
faites demande en MP si vous la voulez ( à priori pdf trop gros pour insertion sur site)

à plus

Re: activer/désactiver fonctionnement chaud/froid nexa

Posté : ven. févr. 27, 2015 2:44 pm
par fabien2607
Bonjour et merci, mais j'ai une pro.dialog junior et je n'ai que 7 entrées dans ce menu. J'avais déjà essayé car j'ai déjà ce support.
C'est en tout cas super sympa.
Si quelqu'un a la notice de la prodialog junior, je suis preneur

Re: activer/désactiver fonctionnement chaud/froid nexa

Posté : ven. févr. 27, 2015 9:49 pm
par bubus
bonsoir

regardez alors en menu 1 [information]
sûr d'avoir lu qu'on peut accéder à status et aussi modif du mode de chauffe;
en 5 de mémoire, on voit le status
et en 4 on doit pouvoir modifier le mode de chauffe