Bonjour à toutes et tous,
je m'interroge sur le branchement hydraulique du circuit de captation sur nappe phréatique de la PAC.
J'ai acheté cette maison en 2018, et ce n'est pas moi qu'il l'ait fait installée.
La notice d'installation de la PAC est ici :
https://cloud.svbelloir.fr/s/mqKw34ArikSTYHo
Page 11, on peut voir que les points chauds des circuits radiateurs (sortie) et capteur (entrée) sont je suppose les vannes rouges et en haut, alors que les points froids sont les vannes bleues (entrée pour les radiateurs, sortie pour le capteur).
De même, page 18 (paragraphe 3.1), on retrouve le montage du circuit capteur pour une nappe phréatique.
On y voit que l'entrée capteur est en haut (flèche en direction de la PAC), bien que le raccord soit intitulé "retour capteur", et que la sortie est en bas, avec un circulateur indiquant bien le sens de circulation du fluide.
Je ne comprends pas bien la notion de "Remplissage du circuit hydraulique".
Dans mon cas, la pompe de forage passe par un surpresseur, avant d'arriver en bas de la PAC. En haut de la PAC, on retrouve un contrôleur de débit, indiquant un sens circulation faisant du raccord une sortie.
En fonctionnement, le point haut, et plus chaud que le point bas.
Qu'en pensez-vous? erreur de câblage? j'ai rien compris au schmilblick?
Merci de toute aide que vous pourrez m'apporter.
Vincent
EDIT : ajout image
Doute sur un branchement capteur d'une PAC eau/eau France Geothermie ISARA
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : ven. nov. 12, 2021 9:59 pm
Doute sur un branchement capteur d'une PAC eau/eau France Geothermie ISARA
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Très assidu
- Messages : 152
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
Re: Doute sur un branchement capteur d'une PAC eau/eau France Geothermie ISARA
Bonjour
En fait ils ont intitulés départ capteur au lieu d’arrivée capteur. Le retour étant le retour d’eau froide vers le capteur.
Si ton raccord haut est bien une sortie il ne peut pas être plus chaud. A mon avis c’est bien monté correctement mais le haut est une entrée !
Le surpresseur avant la pac j’en vois pas l’interêt
En fait ils ont intitulés départ capteur au lieu d’arrivée capteur. Le retour étant le retour d’eau froide vers le capteur.
Si ton raccord haut est bien une sortie il ne peut pas être plus chaud. A mon avis c’est bien monté correctement mais le haut est une entrée !
Le surpresseur avant la pac j’en vois pas l’interêt
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.