Viessmann Vitocal 300G WW 112 sur nappe - jp45
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
bonjour
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros
Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros
Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Heuuu, du moment que la PAC est protégée par un échangeur intermédiaire, la garantie est valide non ? L'analyse c'est toujours bien, mais refuser une garantie pour une PAC aquatermique AVEC un échangeur intermédiaire, c'est malhonnête !w36xb2w a écrit :bonjour
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros
Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie
Sur le principe, c'est absurde, l'échangeur est justement installé pour "trinquer" à la place de la PAC.
De plus cet échangeur est hors de prix, pour ma PAC de 15 kW, j'ai un échangeur à plaque qui m'a couté 1500 €, l'échangeur Stiebel est cher, autant en acheter un autre qui travaillera aussi bien et qui de toute façon est là pour servir de "fusible" en cas de pb, autant qu'il ne soit pas trop cher.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
J'approuve à 100% ! J'en fais d'ailleurs autant, mais avec moins de succès que toi : je fais croitre mon confort sans changer la loi d'eau (je chauffe 1,5°C de plus qu'il y a 3 ans, avec la même loi d'eau : un bon 21°C ).RV45 a écrit : Pour la puissance de la pac à 80% il y a les appoints mais aussi le faite de continuer à isoler progrésivement sa maison. J'ai encore baisser ma loi d'eau cette année après le changement de porte et fenettre et l'isolation de ma cuisine avec son plancher chauffant.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
je ne crois pas que la garantie ait été refusée a cause de l'échangeurnappe phreatique a écrit :Heuuu, du moment que la PAC est protégée par un échangeur intermédiaire, la garantie est valide non ? L'analyse c'est toujours bien, mais refuser une garantie pour une PAC aquatermique AVEC un échangeur intermédiaire, c'est malhonnête !w36xb2w a écrit :bonjour
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros
Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie
Sur le principe, c'est absurde, l'échangeur est justement installé pour "trinquer" à la place de la PAC.
De plus cet échangeur est hors de prix, pour ma PAC de 15 kW, j'ai un échangeur à plaque qui m'a couté 1500 €, l'échangeur Stiebel est cher, autant en acheter un autre qui travaillera aussi bien et qui de toute façon est là pour servir de "fusible" en cas de pb, autant qu'il ne soit pas trop cher.
ou bien il est trop petit
mais, c'est peut etre pour un autre motif que votre monteur vous cacherait ??
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2009 3:56 pm
- Localisation : Menestreau en Villette - Loiret 45
Bonjour
moi aussi première panne les sécurisées fonctionnent
alarme "CA source primaire",plus que 0.5 bar au lieu de 1.2 bar et aucune trace de fuite !
- recharge glycol et équilibre gonflage vase expansion.
correct pendant 6 jours puis re 0.5 bar et alarme "CA source primaire" toujours sans fuite
-bref pas la PAC juste changer le ballon d'expansion Gitral foireux
@+JP
moi aussi première panne les sécurisées fonctionnent
alarme "CA source primaire",plus que 0.5 bar au lieu de 1.2 bar et aucune trace de fuite !
- recharge glycol et équilibre gonflage vase expansion.
correct pendant 6 jours puis re 0.5 bar et alarme "CA source primaire" toujours sans fuite
-bref pas la PAC juste changer le ballon d'expansion Gitral foireux