optimisation dégivrage PAC basse température
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- les réglages par défaut déclenchent systématiquement (D10=0) le dégivrage toutes les 20min (D03 = 20) à partir du moment ou la température de l'évopo est inférieure a 2°C (D08=2). Le dégivrage s'arrête lorsque la t° de l'évaporateur atteint 20° (D09 = 20)
- les réglages "optimisés" (D10 = 1) déclenchent le dégivrage à condition que la différence de température soit supérieur a 8°C entre l'évapo et la température extérieur
si il fait 5°C ext le dégivrage aura lieu quand l'évopo sera descendu a -3°C
si il fait -5°C ext le dégivrage aura lieu quand l'évopo sera descendu a -13°C
- les réglages "optimisés" (D10 = 1) déclenchent le dégivrage à condition que la différence de température soit supérieur a 8°C entre l'évapo et la température extérieur
si il fait 5°C ext le dégivrage aura lieu quand l'évopo sera descendu a -3°C
si il fait -5°C ext le dégivrage aura lieu quand l'évopo sera descendu a -13°C
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
Re: optimisation dégivrage PAC basse température
bonjour,pascal079 a écrit :bonsoir,flap a écrit :Salut,
Je viens de mettre tes paramètres et j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour constater les ameliorations...CMickael a écrit : j'ai mis:
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
Merci!
je viens aux nouvelles, tout va bien avec ces nouveaux réglages ?
merci
je teste ce week-end, mais, à priori, vu les posts, ça va marcher.
encore merci.
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Moi j'ai compris:
d08 et d09 sont donnés par la sonde ST3 qui mesure la température de l'évaporateur (pas la température extérieure)
Avec d10=1 (dégivrage compensé), on se passe de d08, seul compte la différence entre les sondes ST4 (température extérieure) et ST3 (température évaporateur) selon une règle linéaire déterminée par d11, d12, d13
Dans les 2 cas, le dégivrage s'arrête si d09 atteint sa valeur programmée ou si la limite de durée d05 est atteinte
Les spécialistes me contrediront
d08 et d09 sont donnés par la sonde ST3 qui mesure la température de l'évaporateur (pas la température extérieure)
Avec d10=1 (dégivrage compensé), on se passe de d08, seul compte la différence entre les sondes ST4 (température extérieure) et ST3 (température évaporateur) selon une règle linéaire déterminée par d11, d12, d13
Dans les 2 cas, le dégivrage s'arrête si d09 atteint sa valeur programmée ou si la limite de durée d05 est atteinte
Les spécialistes me contrediront
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
et d08!Avec d10=1 (dégivrage compensé), on se passe de d08, seul compte la différence entre les sondes ST4 (température extérieure) et ST3 (température évaporateur) selon une règle linéaire déterminée par d11, d12, d13
D12=10 et D08= 2 donc pou 10°C, le dégivrage s'éffecturait a 2°C sur l'évapo
d08- D11=2-25= -23°C
D12-D13=10-25= -15
donc pour -15°C ext le dégivrage s'éffectue à -23°C sur l'évapo
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
Re: optimisation dégivrage PAC basse température
bonjour,pascal079 a écrit :bonjour,pascal079 a écrit :bonsoir,flap a écrit :Salut,
Je viens de mettre tes paramètres et j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour constater les ameliorations...
Merci!
je viens aux nouvelles, tout va bien avec ces nouveaux réglages ?
merci
je teste ce week-end, mais, à priori, vu les posts, ça va marcher.
encore merci.
bon, ben, comment dire, perso, ça va pas si bien que cela avec les paramétrages modifiés. je trouve que la pac fait beaucoup plus de cycles courts, s'arrête et repart au bouts de quelques minutes (4, 5). (et un petit 18,4 ce matin avec 0° extérieur (hea 30).
je me demande s'il n'y a pas un problème de placement des sondes. de mémoire, il y a une sonde dans l'évaporateur et deux autres sondes qui "pendent" sous l'évaporateur mais qui, toujours de mémoire, me semblaient très proches. et comme ces réglages optimisés semblent tenir compte des sondes, peut-être est-ce un début d'explication.
bref, ce matin, j'ai remis les anciennes valeurs de D (dégivrage automatique toutes les 20 minutes (D03=20) et j'essaye de prendre une photo des sondes.
bonne journée et @+
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour hd31. Alors, ça gèle au fond des PA20 ?
Et oui, les petits trucs qui empoisonnent la vie. C'est bien un manque de pratique sur le terrain ça...
Pour un peu qu'il fasse 15 jours de froid consécutif, la machine va se transformer en vrai glacier.
Aller va, plus j'y pense et plus je me dis que je vais fabriquer une pompe à chaleur parfaite. C'est possible, aujourd'hui, il y a tout pour le faire. Le plus embêtant, c'est les certifications qui coutent très cher. Mais après tout, y a t il vraiment besoin de certification ? Rien ne l'oblige. Du fait qu'il n'y aura plus de crédit d'impôt, les certifications n'auront aucune valeur. La preuve, c'est que des machines certifiées ne fonctionnent pas. Après, c'est le bouche à oreille, et la confiance sur le produit.
Promis, la "Thermo G 32" va sortir du garage... en 2010 !
G32
Et oui, les petits trucs qui empoisonnent la vie. C'est bien un manque de pratique sur le terrain ça...
Pour un peu qu'il fasse 15 jours de froid consécutif, la machine va se transformer en vrai glacier.
Aller va, plus j'y pense et plus je me dis que je vais fabriquer une pompe à chaleur parfaite. C'est possible, aujourd'hui, il y a tout pour le faire. Le plus embêtant, c'est les certifications qui coutent très cher. Mais après tout, y a t il vraiment besoin de certification ? Rien ne l'oblige. Du fait qu'il n'y aura plus de crédit d'impôt, les certifications n'auront aucune valeur. La preuve, c'est que des machines certifiées ne fonctionnent pas. Après, c'est le bouche à oreille, et la confiance sur le produit.
Promis, la "Thermo G 32" va sortir du garage... en 2010 !
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- al&titi
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
- Localisation : 49 (sud)
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 19, 2008 10:20 pm
- Localisation : Nord - Belgique
Bonjour,
J'ai parlé de ce paramètre au technicien qui était passé chez moi (uniflair avec régulation microtech).
Son patron a donné pour consigne de mettre le D10=0 et de ne pas utiliser cette fonction. D'après lui, le système n'est pas au point et la "différence de pression" n'est pas prise en compte.
Je ne suis pas un spécialiste, votre avis?
J'ai parlé de ce paramètre au technicien qui était passé chez moi (uniflair avec régulation microtech).
Son patron a donné pour consigne de mettre le D10=0 et de ne pas utiliser cette fonction. D'après lui, le système n'est pas au point et la "différence de pression" n'est pas prise en compte.
Je ne suis pas un spécialiste, votre avis?
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- al&titi
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
- Localisation : 49 (sud)
Je viens de trouver le probleme de perte de pression (circuit d'eau) !
J'ai une fuite heureusement pas sur mon plancher chauffant mais dans mon garage.
Un tuyeau certainement mal serti qui a du bouger l'autre jour quand le technicien est venu nettoyer le filtre du circuit il a du forcer pas mal pour devisser le bouchon du filtre.
Pour l'instant les réglages sont bons. Je verrai ça mercredi matin il parrait qu'il va faire plus froid
j'ai juste modifié D09=17 au lieu de 15
J'ai une fuite heureusement pas sur mon plancher chauffant mais dans mon garage.
Un tuyeau certainement mal serti qui a du bouger l'autre jour quand le technicien est venu nettoyer le filtre du circuit il a du forcer pas mal pour devisser le bouchon du filtre.
Pour l'instant les réglages sont bons. Je verrai ça mercredi matin il parrait qu'il va faire plus froid
j'ai juste modifié D09=17 au lieu de 15
PAC AMZAIR PA 20 PRC fév 2009
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Ce système est le meilleur système qu'il puisse exister. C'est le seul qui permet de dégivrer lorsque l'évaporateur est vraiment givré. Tous les autres systèmes ne fonctionnent pas bien: ou trop de dégivrages, ou pas assez. Si trop de dégivrages: usure prématurée de la vanne d'inversion, consommation d'électricité non seulement au moment du dégivrage, mais en plus pour récupérer l'énergie gaspillée lors du dégivrage. Lorsque j'entends: ça dégivre vite, pas plus de 3 mn: Trois minutes X par 48 dégivrages comme je le vois sur certaines courbes, lorque la température descend en dessous de 3 ou 4° ext, cela fait 144 mn pendant lesquelles la pac refroidit votre installation. Avec un dégivrage optimisé, la plupart du temps, la PàC ne fera guère plus de 10 dégivrages par jour. Alors bien sur, si il y a un problème de charge frigorifique ( manque de fluide), le système ne fonctionne plus correctement. Mais plutôt que d'être un inconvénient, ça peut être une alerte, car de toute manière, si il manque du fluide, la machine ne donne plus les performances attendues.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Assidu
- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Contact :
vous préconisez le gros bouton rouge ON/OFF sur la pac ou plutôt utiliser le disjoncteur sur le tableau électrique pour mise à jour avec vos paramètres lus sur les pages précédentes ?
j'ai lu que vous en parliez sur autres pages mais pas très clair.
merci et à bientôt,
j'ai lu que vous en parliez sur autres pages mais pas très clair.
merci et à bientôt,
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :