donc effectivement le mode anti légionnel fonctionne bien avec la pac et le thermoplongeur (virtuel
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
mais comme je n'ai pas de thermoplongeur, la température de l'ecs est juste montée à 57,2°! il est possible peut être de monter un peu plus haut si la température ext est plus fraiche (à voir)!
le seuil de 65° de la température retour semble une butée de sécurité sur le modèle PS!
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
La régulation ne laisse donc jamais travailler la pac seule dans le mode anti légionnel soit c'est la chaudière soit le thermoplongeur qui vient aider! le fait de déclarer un thermoplongeur "trompe" donc la régulation, mais néanmoins, il semble difficile d'atteindre le seuil des 60° ecs avec la pac seule!