VIESSMANN - AIR/EAU Vitocal 300 A AWO + ecs - sdnetwork
-
- Assidu
- Messages : 41
- Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am
VIESSMANN - AIR/EAU Vitocal 300 A AWO + ecs - sdnetwork
Bonjour,
voici quelques images de mon installation de chauffage.
En résumé c'est une pac air/eau viessmann 300A (Installation exterieur), elle chauffe également l'ecs.
Voici le matériel :
Pac : VITOCAL 300-A AWO
Ballon tampon : Vitocell 100-e 200L
Ballon ECS : Vitocell 100-V TYPE CVW 390L
4 Circulateurs de type CLASSE A (basse consomation)
Plancher chauffant au rdc avec robinet thermostatique sur le collecteur (surface 120 m2)
Radiateur à l'étage (nb : 3)
voici quelques photos :
Voila voila j'attend vos commentaires
pour ce qui est de la consomation pour l'instant je n'ai que celle de l'ecs car pas besoin de chauffer encore.
voici quelques images de mon installation de chauffage.
En résumé c'est une pac air/eau viessmann 300A (Installation exterieur), elle chauffe également l'ecs.
Voici le matériel :
Pac : VITOCAL 300-A AWO
Ballon tampon : Vitocell 100-e 200L
Ballon ECS : Vitocell 100-V TYPE CVW 390L
4 Circulateurs de type CLASSE A (basse consomation)
Plancher chauffant au rdc avec robinet thermostatique sur le collecteur (surface 120 m2)
Radiateur à l'étage (nb : 3)
voici quelques photos :
Voila voila j'attend vos commentaires
pour ce qui est de la consomation pour l'instant je n'ai que celle de l'ecs car pas besoin de chauffer encore.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir et merci pour ta présentation.
Questions :
- C'est quoi ça ? Un pot à boues ??? Si oui, je crains qu'il soit à l'envers (tête en bas).
- Je trouve aussi que la PAC est très proche de la maison. Celà ne gène-t-il pas le flux d'air ?
- Les préconisation constructeur ont-elles étaient respectées ? Difficile de se faire un avis sur photos… je me trompe peut-être.
- Idem, le socle béton semble être en contact avec les murs de la maison, ce qui pourrait provoquer des remontées de vibration.
Sinon, pour terminer sur une touche positive, la maison à l'air vraiment chouette
PS : n'oublis pas de calorifuger toutes tes conduites
Questions :
- C'est quoi ça ? Un pot à boues ??? Si oui, je crains qu'il soit à l'envers (tête en bas).
- Je trouve aussi que la PAC est très proche de la maison. Celà ne gène-t-il pas le flux d'air ?
- Les préconisation constructeur ont-elles étaient respectées ? Difficile de se faire un avis sur photos… je me trompe peut-être.
- Idem, le socle béton semble être en contact avec les murs de la maison, ce qui pourrait provoquer des remontées de vibration.
Sinon, pour terminer sur une touche positive, la maison à l'air vraiment chouette
PS : n'oublis pas de calorifuger toutes tes conduites
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 41
- Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am
Alors effectivement c'est bien un dégazeur que l'on a rajouté apres car il n'arrivat pas a purger correctement le circuit de chauffage, et du coup la pompe se mettait en erreur systématiquement.
pour ce qui est de la proximité avec le mur il y a bien la distance recommendée sauf pour l'arriere de la pompe, mais je ne sais pas si c'est l'extraction ou l'aspiration de l'air. Je pensais que c'etait l'extraction mais mainrenant j'ai un doute je vais essayer de verifier.
pour le socle béton il y a un joint entre celui ci et la maison (pour l'instant on ne ressent pas de vibration)
et pour finir avec la calorifugage des tuyaux mon plombier m'a dit que cela ne servait a rien car ils se trouvaient dans une piece chauffée (par le PC) qu'en pensez vous ?
sinon avez vous des liens qui m'expliquerait comment intégrer un peu de télémetrie sur mon install ?
pour ce qui est de la proximité avec le mur il y a bien la distance recommendée sauf pour l'arriere de la pompe, mais je ne sais pas si c'est l'extraction ou l'aspiration de l'air. Je pensais que c'etait l'extraction mais mainrenant j'ai un doute je vais essayer de verifier.
pour le socle béton il y a un joint entre celui ci et la maison (pour l'instant on ne ressent pas de vibration)
et pour finir avec la calorifugage des tuyaux mon plombier m'a dit que cela ne servait a rien car ils se trouvaient dans une piece chauffée (par le PC) qu'en pensez vous ?
sinon avez vous des liens qui m'expliquerait comment intégrer un peu de télémetrie sur mon install ?
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
http://itow.fr/itow/syno.php?u=1252830747
http://itow.fr/itow/energieMoisn.php?u= ... a=10&a2=10
http://itow.fr/itow/compteurGaugeX.php?u=1252830747
http://itow.fr/itow/syno.php?u=1268636620
http://www.itow.fr/site/accueil/index.htmlsinon avez vous des liens qui m'expliquerait comment intégrer un peu de télémetrie sur mon install
http://itow.fr/itow/syno.php?u=1252830747
http://itow.fr/itow/energieMoisn.php?u= ... a=10&a2=10
http://itow.fr/itow/compteurGaugeX.php?u=1252830747
http://itow.fr/itow/syno.php?u=1268636620
JUJU et Alain
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
suffit de mettre la main devant! c'est un point très important car en cas de soufflerie côté mur, la pac "ravalerait" un air plus frais (env 5° inf à l'air ext), ce qui plomberait fortement le rendement!sdnetwork a écrit :mais je ne sais pas si c'est l'extraction ou l'aspiration de l'air. Je pensais que c'etait l'extraction mais mainrenant j'ai un doute je vais essayer de verifier.
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonsoir
Les dégazeurs et séparateurs de boues ZEPARO c'est ici :
http://www.pneumatex.com/
rubrique PRODUITS & SERVICE
A+
Les dégazeurs et séparateurs de boues ZEPARO c'est ici :
http://www.pneumatex.com/
rubrique PRODUITS & SERVICE
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Assidu
- Messages : 41
- Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
RV45 a écrit :Et oui elle est belle la fissure. Que veux-tu j'étais pas là quand ils ont fait le garage!A l'intérieur on a fait une bonne isolation de ce coté là on ne la voit plus. Mais attender la présentation d'installation.
..................... il fallait dire à Mamy45 de choisir Viessmann comme constructeur de villa. bon.............c'est peut être Hors Sujet
Modifié en dernier par alain30 le lun. nov. 01, 2010 6:27 pm, modifié 2 fois.
-
- Assidu
- Messages : 41
- Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am
Bonsoir tous le monde,
bon alors effectivement ca ne respecte pas du tous mais alors pas du tous les préconisations de la marque, mais pour l'instant ca fonctionne plutot correctement donc je me permettrais simplement de lui faire la reflexion. (bon en revenche j'ai pas encore la fissure ).
Sinon je viens de remarquer quelques choses d'etrange sur la régulation on peut remarquer que sur le schéma Synoptique install dans la premiere colonne il y a en 1) la t° ext en 2) la temperature de sortie d'air et en 3) la temperature d'entrée d'air.
J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la doc car pour moi la 2) est toujours supérieur à la 3) par exemple aujourd'huui la la regul m'indiquait 15 pour la 2 et 6 pour la 3 ce qui serait inquietant.
En revenche si je regarde la temperature des sondes dans un autre menu la temperature d'entre d'air etait bien a 15 et la sortie d'air a 6.
Quelqu'un pourrait verifier chez lui si vous avez réussi a comprendre ce que j'ai écrit
bon alors effectivement ca ne respecte pas du tous mais alors pas du tous les préconisations de la marque, mais pour l'instant ca fonctionne plutot correctement donc je me permettrais simplement de lui faire la reflexion. (bon en revenche j'ai pas encore la fissure ).
Sinon je viens de remarquer quelques choses d'etrange sur la régulation on peut remarquer que sur le schéma Synoptique install dans la premiere colonne il y a en 1) la t° ext en 2) la temperature de sortie d'air et en 3) la temperature d'entrée d'air.
J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la doc car pour moi la 2) est toujours supérieur à la 3) par exemple aujourd'huui la la regul m'indiquait 15 pour la 2 et 6 pour la 3 ce qui serait inquietant.
En revenche si je regarde la temperature des sondes dans un autre menu la temperature d'entre d'air etait bien a 15 et la sortie d'air a 6.
Quelqu'un pourrait verifier chez lui si vous avez réussi a comprendre ce que j'ai écrit
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
je pense que tu as raison, la température sortie d'air ne peut être sup à celle d'entrée d'air!sdnetwork a écrit :
J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la doc car pour moi la 2) est toujours supérieur à la 3) par exemple aujourd'huui la la regul m'indiquait 15 pour la 2 et 6 pour la 3 ce qui serait inquietant.
En revenche si je regarde la temperature des sondes dans un autre menu la temperature d'entre d'air etait bien a 15 et la sortie d'air a 6.
Quelqu'un pourrait verifier chez lui si vous avez réussi a comprendre ce que j'ai écrit
-
- Assidu
- Messages : 41
- Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am
Bon ca me soulage que tu es le même comportement.
Sinon je constate un problème plus inquiétant;
le voici : avant le demarage de la pompe la temperature exterieur = 15 pendant le fonctionement = 12, de plus la temperature d'entrée d'air elle aussi est de 12 je me demande si elle aspire pas une partie de l'air qu'elle rejette, 3,8 ° d'ecart ca fait beaucoup non ? et est ce que c'est tolérable ou il faut que j'exige que ce problème soir résolu ?
derniere petite question faut il que j'isole mon instalation a l'intérieur ? (sachant qu'elle se trouve dans un volume chauffée et isolé).
ps : sur ta photo je vois que tu n'as qu'un degré d'ecart entre le depart d'installation (43) et le retour (42), ce n'est pas un peu faible ?
Sinon je constate un problème plus inquiétant;
le voici : avant le demarage de la pompe la temperature exterieur = 15 pendant le fonctionement = 12, de plus la temperature d'entrée d'air elle aussi est de 12 je me demande si elle aspire pas une partie de l'air qu'elle rejette, 3,8 ° d'ecart ca fait beaucoup non ? et est ce que c'est tolérable ou il faut que j'exige que ce problème soir résolu ?
derniere petite question faut il que j'isole mon instalation a l'intérieur ? (sachant qu'elle se trouve dans un volume chauffée et isolé).
ps : sur ta photo je vois que tu n'as qu'un degré d'ecart entre le depart d'installation (43) et le retour (42), ce n'est pas un peu faible ?