avec le thermostatj'ai chauffé l'hiver dernier en loi d'eau(et sans résistance d'appoint)ce qui m'a permis de regler la température de l'eau
cette année je vais essayé avec le thermostat , ce qui va me permettre d'arreté le circulateur lorsque la pac est arreté.
apres un long arret je pense que la pac va peiné pour chauffé le planché car il y a 11cm d'épaisseur a chauffé, va peut etre falloir réenclenché les résistance d'appoint
lors de journée ensolleillé la température intérieur augmente la journée, elle passe en dessous de la consigne(19.5) pendant la nuit( 4h du mat jeudi), la pac démarre mais elle ne peut réchauffé le planché, a 8h il faisait 18.7, la pac s'est arreté(loi d'eau atteinte) a 10h30, la temp int est remonté a 19.5 a 11h30(grace au soleil aussi)
je suis donc repassé en loi d'eau sans thermostat, c'est tellement plus efficace