Rappelons juste qu'il y a encore 2 ans, Ciat préconisait la BM 80L avec les 60H et 60HT, et le BT 150 avec la 70HT… un discours à contre-courant de toutes les autres marques.
Bonjour à tous et tous mes voeux pour 2011!
Ballon Tampon- Bouteille de mélange casse pression comment savoir ce qui serait le plus adapté!
Après quelque recherche sur différents sites et conseilles de chauffagistes j’ai obtenu quelque renseignement . Il est conseillé d’installer en // le ballon ou la bouteille de mélange avec une Pac en relève chaudière.
Pour évaluer le contenu d’un volume d’eau supplémentaire afin d’éviter les courts cycles ,faciliter l’installation en relève de chaudière ,maîtriser les débits découplage hydraulique et obtenir une inertie thermique lors des dégivrages il faut disposer de 15 litres d’eau minimum par KW de puissance machine. .Dans mon cas il serait nécessaire d’obtenir un volume de 204 l. J’ai besoin de vos avis j’avais songé monter sur le retour mais risque de (pertes de charges importantes ) .
je vous adresse mon plan de montage , veuillez SVP regarder les raccordements et me conseiller .