Je viens de détecter un drôle de phénomène sur mes batteries.
Le problème à déjà été soulevé sur ce forum mais j'ai pas tout compris pour les solutions.
J'ai uniquement la batterie du haut qui givre. Et encore c'est pas très régulier.
A l'intérieur de la glace se forme, et elle ne fond pas complètement ( température extérieure aujourd'hui entre 1 et 5° ).
Mes paramètres sont :
p24 : Temps de givrage auto-adaptatif : 0 = non
p25 : T° batterie de decl. tempo avant dégivrage = -2°
p27 : T° batterie fin de dégivrage = 15°
p28 : Temps de dégivrage = 30 mn
p29 : Valid. marche ventilateur en fin de dégivrage = 0 = standard
p37 : pas accès, idem que FLEV
P80 : 6.00
p81 : 1.02
Givre non regulié
-
- Très assidu
- Messages : 150
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
- Localisation : ROISSY CDG
-
- Très assidu
- Messages : 150
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
- Localisation : ROISSY CDG
P27 : T° batterie de fin dégivrage, en effet permet d'envoyer de l'eau plus chaude dans la batterie, pour la dégivrer complètement.alban06 a écrit :bonjour,
met ton p27 à 25 et ton p29 à 2
P29 : Validation marche ventilateur en fin de dégivrage, je pense que tu voulais dire 1, car 2 n'existe pas. Permet de sécher la batterie en fin de dégivrage.
J'ai également remis P24 à 1 : Temps de givrage auto-adaptatif sur ON
Pour le givre, ça va un peu mieux. J'ai vu la batterie du bas, commencer à givrer.
Merci.