Si on observe une température de retour trop haute à l’entrée de la Pac tout en maintenant le même débit de fluide frigorigène , le point de vaporisation (dernière goutte de fluide vaporisé )va se déplacer ,
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/lebourguignon/fluide_211.jpg)
La zone 1 représente la partie de l'évaporateur où le fluide frigorigène augmente de température jusqu'à la température d'ébullition (chaleur sensible).
La zone 2 représente la partie de l'évaporateur où le fluide frigorigène se vaporise (chaleur latente) le processus se passe à température constante pour le fluide frigorigène et c'est dans cette zone que se transmet l'essentiel de l'énergie.
La zone 3 représente la partie de l'évaporateur où les vapeurs du fluide frigorigène sont surchauffées (chaleur sensible). Le débit de fluide est géré par le détendeur , le détendeur va réduire le débit de fluide (dernière goutte de fluide vaporisé, situé entre la zone 2 et 3) afin de permettre une augmentation de la température de surchauffe induisant alors un débit de vapeur aspiré par le compresseur plus faible alors qu'il tourne toujours au même régime avec pratiquement la même consommation d'énergie électrique. La puissance frigorifique sera plus faible et le COP frigorifique moins important.
Je constate actuellement le phénomène seulement aprés la pose d'un ballon de 300l posé en // celà grace à la pose de thermomètres en partie haute et basse du ballon J'observe la meme température exemple Pac en cycle 35 °en haut et 35° en bas ,Pac à l'arret exemple eau 30° en haut du ballon en bas 30°, est-ce normal ! est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait confirmer cette analyse . Pour moi mes consommations sont élevées ma Pac doit etre optimisée ! Quelle est la différence idéal pour assurer un bon rendement . Si Alain 30 , Vincent ou d'autres passaient par ce post pour m'expliquer . Merci