le bearnais a écrit :hein,
comment peut-on demander une ECS à 48°C et paramétrer en même temps la t° max à produire par la PAC par ex. 45°C ??? je n'ai jamais vu ce paramétrage dans la régul. !
effectivement j'ai une résistance élect.
Sur les nouveaux soft J06 et J09, on peut continuer à chauffer avec thermolplongeur de façon ultérieure, c'est à dire, si la PAC ne peut monter qu'à 45°C, et que la consigne est sur 50, c'est le thermoplongeur qui prend le relais !
-> "Réglage définissant si la cartouche chauffante disponible doit aussi être utilisée pour le réchauffement ultérieur. En cas de réglage sur « Non », la production d'eau chaude sanitaire s'effectue uniquement jusqu'à la température maximale de PAC réglée (en fonction de la température de la source de chaleur)."
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)